三级负荷总箱的进线断路器是315A的,选240的电缆此箱直接从变配电室的低压母线引来,中间没有再分线(没有其他负荷)问:1.低压母线的馈电的断路器是提高一级,电缆也提高一级2.无需再提高(中间没有其他负荷)--------------------------------------------------------------------------------------一级负荷总箱进线断路器是100A的,
三级负荷总箱的进线断路器是315A的,选240的电缆
此箱直接从变配电室的低压母线引来,中间没有再分线(没有其他负荷)
问:
1.低压母线的馈电的断路器是提高一级,电缆也提高一级
2.无需再提高(中间没有其他负荷)
--------------------------------------------------------------------------------------
一级负荷总箱进线断路器是100A的,
此箱直接从变配电室的低压母线引来,中间没有再分线(没有其他负荷)
又该如何处理?
2楼
有个说法是三级负荷无需提高
一级负荷提高
大家是怎么处理的
回复
3楼
电缆放大,可减小线损,与经济电流密度更接近。开关放大是考虑今后一段时期内用电负荷增加。3级负荷比一级负荷更可能短期就扩大,更需要放大供电容量。
回复
4楼
上级开关肯定要比下级开关大一级,电缆要靠上级开关保护,不仅是过载,还有短路等等
回复
5楼
楼上说的对,顶一下。
回复
6楼
我觉得三级负荷没有必要再大一级(前提是两断路器之间没有再分线)
难道315A,240电缆要变成350A,300电缆
民规7.6.1-2
配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;
回复
7楼
楼主太敞亮了,感谢分享!
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:20 上级开关肯定要比下级开关大一级,电缆要靠上级开关保护,不仅是过载,还有短路等等1、为什么要放大一级,选择性保护吗?放大一级能做到选择性保护吗?2、规范要求配电级数要有选择性,楼主说的是保护级数,保护级数非得搞一个选择性,我觉得没有意义。
回复