【讨论】某工地水电气施工照片
quxiaoyi1987
2014年04月04日 16:25:52
只看楼主

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!防水套管安装,看看有没有毛病。顶板配管,灯头盒连接马镫支撑件钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!导管连接处加固处理。插座配管。面筋已经将管子压扁了。管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!

防水套管安装,看看有没有毛病。
1.jpg

顶板配管,灯头盒连接
2.jpg

马镫支撑件
0.jpg

钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。
0 (1).jpg

顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!
0 (2).jpg

导管连接处加固处理。
0 (3).jpg

插座配管。
0 (4).jpg

面筋已经将管子压扁了。
0 (5).jpg

管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
0 (6).jpg

焊管连接
165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg

落水口预埋的套管都被打进混凝土里面了,而且里面灌满了砂浆,已经凝固,后期需再重新处理了。
11.jpg

预埋的卫生间过强套管与墙之间有缝隙,也未固定。
12.jpg

PVC导管弯曲。
13.jpg

预埋的配电箱。
14.jpg

看问题多不多,出线口毫无规律,进线口钠子与箱体焊接,做工粗糙还未补漆。
15.jpg

灯头盒安装。
16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg








1.jpg


2.jpg


0.jpg


0 (1).jpg


0 (2).jpg


0 (3).jpg


0 (4).jpg


0 (5).jpg


0 (6).jpg


165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg

免费打赏
songzhanghao
2014年04月08日 13:53:17
22楼
最好像17楼一样,把问题指出来,大家学习一下。谢谢
回复
y806099267
2014年04月08日 14:56:04
23楼
xws305869573 发表于 2014-4-8 12:15 作为一名现场监理,我发表一下看法。楼主所拍的上述照片里其实并没有太严重的问题,需要提到的是:1、pvc线 …作为一名现场监理您认为成套配电箱可以直接预埋在混凝土现浇砼墙内吗?? 您认为没有二层钢筋的电线管的上面不需要加盖钢板网吗???您认为PVC管子的直接头的连接处可以采用PVC塑料管子加固吗??。。。。。。。。。。
回复
xuzhongtao
2014年04月08日 15:09:52
24楼
过来学习了
回复
咖喱肘子
2014年04月08日 15:43:25
25楼
工程干成这也,不仅仅是一个单位一个个人的问题~参与者都有责任!
回复
ydh-1976
2014年04月08日 15:52:48
26楼
无语中,低老坏啊!!!
回复
李海豹
2014年04月08日 15:54:52
27楼
现在还有这样的工程,难道难道!
回复
李海豹
2014年04月08日 15:56:35
28楼
遇到这样的施工队那就惨了
回复
qq_1395903552101
2014年04月08日 16:20:00
29楼
说实话,比我们项目板正。。。。
回复
chenxiang314
2014年04月08日 16:55:49
30楼
不靠谱的施工:)
回复
hz651495021
2014年04月08日 16:55:49
31楼
这个施工方简直是在小孩子玩家家呀:Q