【讨论】某工地水电气施工照片
quxiaoyi1987
2014年04月04日 16:25:52
只看楼主

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!防水套管安装,看看有没有毛病。顶板配管,灯头盒连接马镫支撑件钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!导管连接处加固处理。插座配管。面筋已经将管子压扁了。管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!

防水套管安装,看看有没有毛病。
1.jpg

顶板配管,灯头盒连接
2.jpg

马镫支撑件
0.jpg

钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。
0 (1).jpg

顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!
0 (2).jpg

导管连接处加固处理。
0 (3).jpg

插座配管。
0 (4).jpg

面筋已经将管子压扁了。
0 (5).jpg

管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
0 (6).jpg

焊管连接
165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg

落水口预埋的套管都被打进混凝土里面了,而且里面灌满了砂浆,已经凝固,后期需再重新处理了。
11.jpg

预埋的卫生间过强套管与墙之间有缝隙,也未固定。
12.jpg

PVC导管弯曲。
13.jpg

预埋的配电箱。
14.jpg

看问题多不多,出线口毫无规律,进线口钠子与箱体焊接,做工粗糙还未补漆。
15.jpg

灯头盒安装。
16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg








1.jpg


2.jpg


0.jpg


0 (1).jpg


0 (2).jpg


0 (3).jpg


0 (4).jpg


0 (5).jpg


0 (6).jpg


165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg

免费打赏
qq_1396956180630
2014年04月08日 19:27:44
32楼
:)新手来学习学习
回复
巨人电气
2014年04月08日 20:11:17
33楼
没搞过施工,路过看看
回复
yydwfll
2014年04月08日 20:45:09
34楼
一看就是小住宅,PVC管,箱子还直接预埋墙里?套管用镀锌套管焊接?长度够吗?
回复
xiaolinzi1287
2014年04月08日 21:19:40
35楼
还在能接受范围内,要学会淡定! 问题太多 从何说起呢
回复
liangke80
2014年04月08日 21:33:57
36楼
这也太差了吧
回复
小朝
2014年04月08日 21:35:44
37楼
这个图是我以前发过的,怎么你又重新发!
回复
y625060221
2014年04月08日 21:44:07
38楼
路过看看,不怎样,该改改了
回复
chenmingze1989
2014年04月08日 22:51:32
39楼
看上去就感觉挺乱的 管子埋的太乱了
回复
chenmingze1989
2014年04月08日 22:52:19
40楼
我是搞路桥的 房建没搞过 但是我们这里预埋件也没有像这样埋
回复
tumuzaixianwb
2014年04月08日 23:05:24
41楼
ooooooooooooooooo
回复