初次接触建筑电气施工图的小伙伴,有没有这么一种经历,被图纸上一大堆的英文符号搞得晕头转向,一会BV BVV 一会TC SC还有很多其他奇奇怪怪的组合。 今天就大家一起学习一下建筑电气施工图的一些基础知识,希望今天的内容可以为你一解所惑。 基础知识 1.常用电线: ⑴ 裸导线: 一般为架空线路的主体,输送电能。 ① 裸单线:
初次接触建筑电气施工图的小伙伴,有没有这么一种经历,被图纸上一大堆的英文符号搞得晕头转向,一会BV BVV 一会TC SC还有很多其他奇奇怪怪的组合。 今天就大家一起学习一下建筑电气施工图的一些基础知识,希望今天的内容可以为你一解所惑。
基础知识
1.常用电线:
⑴ 裸导线: 一般为架空线路的主体,输送电能。
① 裸单线: TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单线
② 裸绞线: TJ 铜绞线 LJ 铝绞线 LGJ 钢芯铝绞线
⑵ 绝缘电线; 种类很多,一般明明规则都是如下图所示:
BV: 铜芯塑料绝缘线
BX: 铜芯橡胶绝缘线
BLV: 铝芯塑料绝缘线
BVV: 铜芯塑料绝缘护套线
BLVV: 铝芯塑料绝缘护套线
BV: 铜芯塑料绝缘线
BVV: 铜芯塑料绝缘护套线
例: BV— 2.5
BVV— 4
ZRBLV—25
NHBX—10
2.电缆: 多芯导线,在电路中起着输送和分配电能的作用,电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
1.类别、用途代号 2.导体代号 3.绝缘层代号 4.护层代号 5.特征代号 6.铠装层代号 7.外护层代号 [1]
1.绝缘种类: V代表聚氯乙烯; X代表橡胶; Y代表聚乙烯; YJ代表交联聚乙烯; Z代表纸。
2.导体材料: L代表铝; T(省略)代表铜。
3.内护层: V代表聚氯乙烯护套; Y聚乙烯护套; L铝护套; Q铅护套; H橡胶护套; F氯丁橡胶护套。
4.特征: D不滴流; F分相; CY充油; P贫油干绝缘; P屏蔽; Z直流。
5.铠装层: 0无; 2双钢带; 3细钢丝; 4粗钢丝。
6.外被层: 0无; 1纤维外被; 2聚氯乙烯护套; 3聚乙烯护套。
7.阻燃电缆在代号前加ZR; 耐火电缆在代号前加NH; 防火电缆在代号前加DH。
电缆的组成: 线芯、绝缘层、保护层
电缆按用途可分为:
⑴ 电力电缆: 用来输送和分配大功率电能
a、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV VLV
例: VV22 - 4×120 1×50
表示4根截面为120mm2和1根截面为50mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套五芯电力电缆。
VV电缆
b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV YJLV
例: YJV22 - 4×120
表示4根截面为120mm2的铜芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套四芯电力电缆。
YJV电缆
⑵ 控制电缆: 用于传输控制电流
常用控制电缆: KVV KVLV
KVV
⑶ 通信电缆: 用于传输信号和数据
① 电话电缆: HYY HYV
② 同轴射频电缆: STV-75-4
电缆按绝缘层可分为:
油浸纸绝缘 Z
橡皮绝缘 X
塑料绝缘 V、Y
⑷ 电缆附件
电缆终端头: 电缆与配电箱的连接处, 一根电缆两个电缆头
电缆中间头: 用于电缆的延长,隔250m设一个
3.母线:
⑴ 软母线: 用于35kV以上的高压配电装置中
⑵ 硬母线: 用于高低压配电所
TMY: 硬铜母线
LMY: 硬铝母线
4、线路敷设方式代号:
TC: 用电线管敷设
SC: 用焊接钢管敷设
SR: 用金属线槽敷设
CT: 用桥架敷设
PC: 用硬塑料管敷设
PEC: 用半硬塑料管敷设
5、线路敷设部位代号:
WE: 沿墙明敷 WC: 沿墙暗敷
CE: 沿顶棚明敷 CC: 沿顶棚暗敷
BE: 沿屋架明敷 BC: 沿梁暗敷
CLE: 沿柱明敷 CLC: 沿柱暗敷
FC: 沿地板暗敷 SCC: 在吊顶内敷设
6、线路在平面图上的表示:
a-b (c × d) e - f
a : 线路编号 b: 导线型号
c : 导线根数 d : 导线截面
e : 线路敷设方式 f : 线路敷设部位
例: N1 BV-3×4 SC20 –FC
表示: N1回路,3根4mm2的铜芯聚氯乙烯塑料绝缘线,穿DN20的焊接钢管沿地板敷设
7、灯具在平面图上的表示:
a : 灯具数量 b: 灯具型号 c : 灯泡数量 d : 灯泡容量,W e : 灯具安装高度 f : 灯具安装方式(X吸顶,B壁安,G吊杆式,L吊链式,R: 嵌入式) L: 光源种类
例:
8、电气工程系统图的识读:
⑴ 识读程序:
先看图纸目录,再看施工说明,了解图例符号,系统结合平面。
⑵ 识读要点:
① 供电方式和相数: 高压还是低压供电,单相还是三相
② 进户方式: 电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户
③ 线路分配情况
④ 线路敷设方式: 绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等
⑤ 照明设备器具的布置: 安装高度及平面位置
⑥ 接地防雷情况
⑶ 识读脉络: 进户线 — 总配电箱 — 干线 — 分配电箱 — 支线 — 用电设备
更深入的内容需要专业知识的储备了,作为一般现场的普通非安装施工员,熟悉上述内容就可以应该简单应付着看图了,剩下的就靠自己的积累了。