超详细的电气施工工艺流程
zsd_7962099525
2023年07月28日 16:46:34
只看楼主

一、电气工程施工流程 二、接地、防雷装置要点 1 防雷接地施工质量要求 2 防雷引下线施工要点 避雷引下线暗敷设做法:     利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。     按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

一、电气工程施工流程

图片


二、接地、防雷装置要点

1 防雷接地施工质量要求

图片

2 防雷引下线施工要点

避雷引下线暗敷设做法:

    利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。

    按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

    柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。


3 防雷焊接要点

图片


4 屋面防雷安装工艺

图片


5 避雷带(网)安装工艺

图片

A、屋面避雷带安装时应平直,无急弯,焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m,转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm,置于距外边缘150mm处。

B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌;

C、建筑伸缩缝处,应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯。


6 接地干线安装工艺

图片

A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平;

B、接地扁钢距地面高度为250~300mm;

C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;

D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地。


三、线槽桥架安装工艺

1线槽桥架支架设置

图片


2 桥架跨接要点

图片


3 电缆桥架内敷设工艺

图片


4 桥架封堵安装工艺

图片


5 特殊位置桥架安装工艺

图片


四、末端安装

1 线缆、电箱安装要点

图片


2 插座、开关安装要点

图片


3 灯具安装要点

图片


五、高低压配电房施工

图片


相关推荐

APP内打开