【讨论】某工地水电气施工照片
quxiaoyi1987
2014年04月04日 16:25:52
只看楼主

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!防水套管安装,看看有没有毛病。顶板配管,灯头盒连接马镫支撑件钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!导管连接处加固处理。插座配管。面筋已经将管子压扁了。管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。

某工地水电气施工照片!大家看看以下施工照片中,都有哪些毛病,并指出!

防水套管安装,看看有没有毛病。
1.jpg

顶板配管,灯头盒连接
2.jpg

马镫支撑件
0.jpg

钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。
0 (1).jpg

顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!
0 (2).jpg

导管连接处加固处理。
0 (3).jpg

插座配管。
0 (4).jpg

面筋已经将管子压扁了。
0 (5).jpg

管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
0 (6).jpg

焊管连接
165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg

落水口预埋的套管都被打进混凝土里面了,而且里面灌满了砂浆,已经凝固,后期需再重新处理了。
11.jpg

预埋的卫生间过强套管与墙之间有缝隙,也未固定。
12.jpg

PVC导管弯曲。
13.jpg

预埋的配电箱。
14.jpg

看问题多不多,出线口毫无规律,进线口钠子与箱体焊接,做工粗糙还未补漆。
15.jpg

灯头盒安装。
16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg








1.jpg


2.jpg


0.jpg


0 (1).jpg


0 (2).jpg


0 (3).jpg


0 (4).jpg


0 (5).jpg


0 (6).jpg


165642sp7pyvnvua8n99u9.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg

免费打赏
flying2003
2014年04月08日 11:14:14
12楼
这个施工质量也太差了
回复
qq_1396524871078
2014年04月08日 11:16:25
13楼
麻烦指出每张图的问题 学习学习
回复
qq_1396926839894
2014年04月08日 11:21:05
14楼
应届毕业生,特来报道
回复
chyw19900817
2014年04月08日 11:44:13
15楼
学习了,感谢楼主
回复
xws305869573
2014年04月08日 12:14:28
16楼
作为一名现场监理,我发表一下看法。楼主所拍的上述照片里其实并没有太严重的问题,需要提到的是:1、pvc线管管头应该用胶带密封;2、被压扁的线管需要更换;3、钢筋保护层垫块添加不到位;4、预留洞口尺寸超过300mm需要添加加强筋;5、外围脚手架防护立网挂立高度应不小于作业面以上1.2m;6、金属焊管表面及接口处建议刷漆;7、KL箍筋间距不均
回复
xws305869573
2014年04月08日 12:15:31
17楼
作为一名现场监理,我发表一下看法。楼主所拍的上述照片里其实并没有太严重的问题,需要提到的是:1、pvc线管管头应该用胶带密封;2、被压扁的线管需要更换;3、钢筋保护层垫块添加不到位;4、预留洞口尺寸超过300mm需要添加加强筋;5、外围脚手架防护立网挂立高度应不小于作业面以上1.2m;6、金属焊管表面及接口处建议刷漆;7、KL箍筋间距不均
回复
gangang677
2014年04月08日 12:18:13
18楼
多谢楼主 学习了
回复
isaiahwu
2014年04月08日 12:34:12
19楼
好像是一个施工人员随便做,没有什么技术指导和监督的工地。。。
回复
li752354624
2014年04月08日 12:49:08
20楼
:@这质量,,,
回复
我本平凡
2014年04月08日 13:20:26
21楼
这样的施工监理肯定是不让浇筑混凝土的