请问配筋是否必须满足配筋简图中的角筋?按p k p m说明单偏压计算时是不需要满足的。但点了角柱的柱子呢?
请问配筋是否必须满足配筋简图中的角筋?按p k p m说明单偏压计算时是不需要满足的。但点了角柱的柱子呢?
2楼
顶起。。。。
回复
3楼
现在规范规定框架角柱需要进行双偏压验算,点取角柱后软件自动进行双偏压计算,所以角柱角筋是要满足计算要求的。
回复
4楼
hyp1962 发表于 2014-4-4 00:32 现在规范规定框架角柱需要进行双偏压验算,点取角柱后软件自动进行双偏压计算,所以角柱角筋是要满足计算要 …请问在规范哪儿有这个规定呢?
回复
5楼
顶起
回复
6楼
pangshaojia 发表于 2014-4-4 00:41 请问在规范哪儿有这个规定呢?抗震规范对此没有明确规定;高规6.2.4规定适用于高层;技术措施4.2.4条适用于多层与高层。技术措施是官方对规范的明确与补充,在正常情况下是应该执行的。
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
hyp1962 发表于 2014-4-4 11:09 抗震规范对此没有明确规定;高规6.2.4规定适用于高层;技术措施4.2.4条适用于多层与高层。技术措施是官方 …谢谢,,,,
回复