关于高规5.1.3条的疑惑
大乐乐
大乐乐 Lv.11
2014年04月02日 18:04:42
只看楼主

请教各位大神,高规5.1.3条,一般民用建筑地震时楼面活荷载按0.5组合值折减,请问这一条在pkpm中是怎么实现的?

请教各位大神,高规5.1.3条,一般民用建筑地震时楼面活荷载按0.5组合值折减,请问这一条在pkpm中是怎么实现的?
免费打赏
范胖工作室
2014年04月02日 18:29:15
2楼
分析设计参数补充定义-总信息-重力荷载代表值的组合系数=0.5
回复
cardina
2014年04月02日 21:51:31
3楼
楼上正解,好
回复
大乐乐
2014年04月03日 17:22:32
4楼
分析设计参数补充定义-地震信息(不是总信息)-重力荷载代表值的组合系数=0.5
回复
baiyizhou
2014年04月03日 18:29:24
5楼
学习了。。
回复
whl4612404
2014年04月04日 10:59:35
6楼
你的是哪一年的规范啊?
回复
lly540682989
2014年04月04日 13:41:28
7楼
哥,这是抗规吧?
回复
大乐乐
2014年04月04日 13:41:51
8楼
whl4612404 发表于 2014-4-4 10:59 你的是哪一年的规范啊?最新的抗震规范