硬PVC排水管的常见安装错误
vinfeng
vinfeng Lv.6
2014年04月02日 14:54:41
只看楼主

摘 要:针对硬聚氯乙烯排水管在安装中常出现的一些错误进行了分析和探讨,并提出相应的技术措施和对策。  关键词:建筑排水;硬PVC管;安装技术,PVC管材,PVC管件常见安装错误及对策1.1三通或四通  因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水PVC管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。

摘 要:针对硬聚氯乙烯排水管在安装中常出现的一些错误进行了分析和探讨,并提出相应的技术措施和对策。
  关键词:建筑排水;硬PVC管;安装技术,PVC管材,PVC管件



常见安装错误及对策

1.1三通或四通
  因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水PVC管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。
1.2存水弯
1.2.1地漏下的存水弯
  有些工程人员认为带扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安装存水弯,其结果往往因地漏水封达不到规范要求的深度[1]而被破坏;另外在住户使用不当,杂物堵塞而将扣碗打开时,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。根据多年的实践经验和有关资料证明,正确的做法是在地漏下安装P型存水弯[2],近期报道的新型地漏—静水封横排地漏性能也很优越[3]。
1.2.2 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯
  在设计图纸表示不详的情况下,施工安装人员经常误认为洗脸盆和洗涤盆下的存水弯安装在楼板上和楼板下是一回事,其实不然。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方(但不能同时串接二个存水弯),这样住户在自家内随时可以方便清通。
1.3大便器下的弯头
  在大便器下用90°弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45°弯头的好,若用90°弯头安装,则最好采用带检查口的。正确的安装方法是采用一个45°弯头与横支管连接。
1.4伸缩节
  在排水立管安装中,往往发现漏装或少装伸缩节,这是不符合规范要求的。因为硬聚氯乙烯管的线胀性较大,受温度变化产生的伸缩量较大。
  正确的安装方法是:当层高<4 m时,立管应每层设一伸缩节;当层高>4 m时,应根据设计伸缩量确定,设计伸缩量不应大于伸缩节的最大允许伸缩量。