消防水池有水力条件要求不。
19843414
19843414 Lv.7
2014年04月02日 12:23:04
只看楼主

如图,地下车库阴影部分可以用作消防水池不,弯弯脚脚的,有水力条件方面的要求不?

如图,地下车库阴影部分可以用作消防水池不,弯弯脚脚的,有水力条件方面的要求不?

QQ截图20140402121724.png

免费打赏
xwjie
2014年04月02日 13:06:58
2楼
可以的,一头进一头出
回复
19843414
2014年04月02日 13:49:51
3楼
xwjie 发表于 2014-4-2 13:06 可以的,一头进一头出谢谢,需要设置导流墙不
回复
xwjie
2014年04月02日 15:13:43
4楼
这样的宽度,不需要
回复
王农勤
2014年04月02日 22:48:59
5楼
这种池形可以的,且不要设置导流墙.
回复
云飘飘
2014年04月03日 06:54:07
6楼
可以的,只要体积满足要求就可以
回复
qq_1395211683758
2014年04月03日 08:42:04
7楼
路过,学习下
回复