通风防排烟正压问题
陈甜甜
陈甜甜 Lv.9
2014年04月02日 10:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?

新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?
免费打赏
农民
2014年04月10日 19:01:45
22楼
fine_2009 发表于 2014-4-10 18:41 我认为你夸大了余压阀的作用。我提30层,是说顶层和底层打开的三层前室风口,其送到前室的压力值相差很大 …要不算一算看?30层按3。2米层高,风井长96米,再加上2层地下室,风量按表值32000计,选斜流风机37000,风压991PA。如果仅送顶部3层,实际风压按250计算,这时风机的风量是多少呢?50000左右吧,余压阀面积:(50000/3-32000/3)/3600/6.41=0.26平方米,风机的性能曲线在风压降低很多时效率下降很多的,实际情况不同风机曲线不一样,差异很大.但怎么算都不会超过5万.你说的旁通法\变频法很好啊.哈哈.向你学习!
回复
农民
2014年04月10日 19:04:00
23楼
fine_2009 发表于 2014-4-10 18:41 我认为你夸大了余压阀的作用。我提30层,是说顶层和底层打开的三层前室风口,其送到前室的压力值相差很大 …余压阀的工作原理是压力越大开启面越大.只要面积算够了,就没问题.这个不再讨论了,就按你说的办就行!
回复
wqwsn99
2014年04月11日 08:42:53
24楼
学习了,很好,谢谢分享
回复
农民
2014年04月11日 11:27:35
25楼
草蛋的青春々 发表于 2014-4-10 16:39 那请问下余压阀要怎么选?选多大的?(风机工作点实际风量-需要的风量)/(3600*6.41)这个就是需要释放余压的余压阀面积
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月12日 10:07:54
26楼
学习了,谢谢
回复
fine_2009
2014年04月13日 16:03:49
27楼
农民 发表于 2014-4-10 19:01 要不算一算看?30层按3。2米层高,风井长96米,再加上2层地下室,风量按表值32000计,选斜流风机37000,风 …余压阀计算,是“实际的最大送风量-所有门关闭情况下的漏风量”做为余压阀的泄压风量计算的,而不是减去表值,表值只是用来和计算值比较用的。
回复
fine_2009
2014年04月13日 16:13:34
28楼
如果审图很多时候就按计算值减掉表格值我们就不用愁着余压阀没地方放了。说实在的,做过几个工程放余压阀的,也的确没有满足过最大值减漏风的,按那个算实在余压阀设的太多了。我只所以不认为余压阀那么好用,也是因为,计算下来余压阀太多,根本不现实。
回复
农民
2014年04月13日 16:25:25
29楼
fine_2009 发表于 2014-4-13 16:03 余压阀计算,是“实际的最大送风量-所有门关闭情况下的漏风量”做为余压阀的泄压风量计算的,而不是减去 …就按你说的计算风量比表值是大了还是小了,你算一下好嘛?我认为余压阀面积计算应该是风机工作点的实际风量减去维持前室正压30PA时实际需要风量,这个要根据门等情况计算的数据,现在就事论事,没有计算条件.按表值计算出来的面积只能大不可能小.因为如果风量计算值大了就按计算值算,计算值小了还要按表值算.减号后面的数大了,风口面积自然小了.别说实际运行应该是多少,那个是没法测算的,我们设计时只能按规范要求去计算.
回复
农民
2014年04月13日 16:32:23
30楼
fine_2009 发表于 2014-4-13 16:13 如果审图很多时候就按计算值减掉表格值我们就不用愁着余压阀没地方放了。说实在的,做过几个工程放余压阀的 …你呀!我不和你讨论了,你觉得你的办法好就继续,我不是在推销我的做法,个人按自己的理解办就好了.计算值一般与表值不会一样,实际漏风量可能会比表值小,但也不会差几倍吧?那个表值是什么人搞出来的啊?我算得0.26,那你能算1.0平米?真是那样的话不是你算错了就是规范制定错了!规范和你比起来我更相信规范!
回复
fine_2009
2014年04月14日 13:51:53
31楼
余压阀的计算设计手册上有详细的内容,包括缝隙不同情况的计算,我们做工程,虽然不必要象要求的那么仔细,但至少要有过严格计算,才能大致心中有数。