新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?

新手,请教一下防烟楼梯间维持40~50pa的正压,前室25~30pa,还有人防里面说战时排风保证50pa的正压,这些正压值都是如何计算呢?
免费打赏
农民
2014年04月10日 12:00:52
12楼
风雨无阻113 发表于 2014-4-10 09:53 那您的意思是在风机压力能保证的情况下,余压阀或者风机旁通阀最好都设置吗?余压阀是必设的,是保证正压送风部位维持设计正压的根本,如果没有余压阀,别说上下10Pa的压力范围,就是50PA也没法保证.比如前室顶层,消防时余压将很大,因为计算的风压是达到楼层最底部前室的,顶层剩余的风压是下部送风口正常余压+楼高风井的阻力.至于旁通阀不是必设部件.
回复
风雨无阻113
2014年04月10日 15:41:35
13楼
农民 发表于 2014-4-10 12:00 余压阀是必设的,是保证正压送风部位维持设计正压的根本,如果没有余压阀,别说上下10Pa的压力范围,就是50PA …那既然是考虑最底层的余压,是最不利的。余压最不利的可以保证就不用再设余压阀了吧,最不利以上的超压了设上就行。这个你怎么看。
回复
农民
2014年04月10日 15:58:02
14楼
风雨无阻113 发表于 2014-4-10 15:41 那既然是考虑最底层的余压,是最不利的。余压最不利的可以保证就不用再设余压阀了吧,最不利以上的超压了 …有你这样的做法,下部5层不加余压阀,问题是你的风机的风压能正好满足25~30PA这个范围,不知有没有你需要的这样的风机。这个余压上下限都不能超,超过30违反规范、低于25违反规范。事实上你搞不来这么合适的风机,加余压阀才能保证在风机全压足够的情况满足规范要求,不知道你明白了没有。
回复
风雨无阻113
2014年04月10日 16:06:21
15楼
农民 发表于 2014-4-10 15:58 有你这样的做法,下部5层不加余压阀,问题是你的风机的风压能正好满足25~30PA这个范围,不知有没有你需要 …比较明白了,谢谢师傅。:)
回复
fine_2009
2014年04月10日 16:37:39
16楼
用余压阀也不能保证压力就在确定的范围内,那只是理论上的东西。
另外,实际计算一下就知道了,很多时候,那个余压阀计算下来的面积是相当的大,你确定你墙上装那么大面积的余压阀?
回复
maochencong1234
2014年04月10日 16:39:50
17楼
农民 发表于 2014-4-10 15:58 有你这样的做法,下部5层不加余压阀,问题是你的风机的风压能正好满足25~30PA这个范围,不知有没有你需要 …那请问下余压阀要怎么选?选多大的?
回复
fine_2009
2014年04月10日 16:40:22
18楼
另外,假设楼比较高,有30层,那么其前室从上到下你准备各放多大的余压阀?
回复
农民
2014年04月10日 17:59:05
19楼
fine_2009 发表于 2014-4-10 16:37 用余压阀也不能保证压力就在确定的范围内,那只是理论上的东西。另外,实际计算一下就知道了,很多时候, …呵呵,不知道你怎么算的!余压阀的工作原理明白吗?
回复
农民
2014年04月10日 18:00:11
20楼
本帖最后由 农民 于 2014-4-10 18:01 编辑 fine_2009 发表于 2014-4-10 16:40 另外,假设楼比较高,有30层,那么其前室从上到下你准备各放多大的余压阀?哥们,不是来抬杠的,计算一下就知道了!你有好的办法说出来让大家学习下?
回复
fine_2009
2014年04月10日 18:41:02
21楼
农民 发表于 2014-4-10 18:00 哥们,不是来抬杠的,计算一下就知道了!你有好的办法说出来让大家学习下?我认为你夸大了余压阀的作用。我提30层,是说顶层和底层打开的三层前室风口,其送到前室的压力值相差很大,同一风机,开上面三层和下面三层,风机实际送风量也是个变量,你如何控制余压阀使其都满足25~30Pa?设计手册有余压阀的详细计算过程,经过实际计算,发现有时候计算出的余压阀面积超大,我不清楚你的做法,是把这么大面积的余压阀都布置在前室墙上吗?再说简单的一梯两户的住宅,你把余压阀布置在进户门上边吗?现在设计保证余压的措施:有旁通、余压阀和变频,没看到哪个是最理想的,如果说保证满足规范的余压值,或许不仅靠一种措施。