没有变压器参数情况下估算短路电流
ljso
ljso Lv.3
2014年04月01日 21:23:16
只看楼主

现在一石化工厂新建一个110/10/6KV变电站,变压器容量能确定,但变压器未订货,因此变压器参数未知。这种情况下如何估算低压侧短路电流,变压器的短路阻抗百分数如何取值?能不能按照《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451-2008)中给的参数来估算,实际设计过程中,设计院一般都是怎么估算这个短路电流的。还有个问题就是,这个变压器的请购文件上是不是写明变压器的参数,比如短路阻抗百分数取值范围,这些参数是不是应该设计院提供给业主,让业主订货?谁知道能不能给我耐心解答,感激不尽!

2014年04月01日 21:54:41
2楼
:'(:'(:'(没人回复吗!
回复
lingxuct
2014年04月02日 08:30:23
3楼
变压器的阻抗是有一定范围的,变压器在订购时也可以向厂家提要求的,设计时可以按常规变压器的阻抗计算,发现常规阻抗偏大或偏小,可以及时要求变压器厂在做这台时往多大阻抗做。
回复
ljso
2014年04月02日 13:41:04
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-2 08:30 变压器的阻抗是有一定范围的,变压器在订购时也可以向厂家提要求的,设计时可以按常规变压器的阻抗计算,发 …这个阻抗的范围怎么确定啊?参照什么标准来确定?
回复
xjgdangdang
2014年04月02日 14:49:08
5楼
必须有阻抗值才能计算呀!!!!
回复
lingxuct
2014年04月02日 15:02:09
6楼
ljso 发表于 2014-4-2 13:41 这个阻抗的范围怎么确定啊?参照什么标准来确定?普通用户变(低压400V)的阻抗电压%通常油变为4.5%~5.0%,干变在6%左右;电力系统上主变,都在8~12%,通常按10%估算。
回复
小小菲菲
2014年04月04日 00:51:49
7楼
必须有阻抗值才能计算呀
回复
szh0111
2014年04月08日 10:01:45
8楼
一般均按标准来设置,若经计算标准值的短路电流太大或不满足主要设备的启动要求,则需进行调整,满足设备选型及主要设备启动要求等。