举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算 如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害? 个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算
如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害?
个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A,第二层也给三相进线,计算电流也为13A,第三层也给三相电源进线,计算电流也为13A,这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点。
那么 大伙是怎么认为的,能多发表一下意见么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)
22楼
这么小的商铺有必要为每层提供三相电源吗?商家(租户)能为这么小的商铺采用三相空调吗?作为一般的商铺用途,会有三相负载吗?
按每层8kW用电量,有必要每层采用三相供电吗?
就算给你每层三相供电,你又能保证三相负载平衡吗?
既然三相供电都不能保证三相负载绝对平衡,为什么不给每层单相供电呢?要知道这么小的负荷采用三相供电会为用户带来哪些不安全的因素吗?
按照方案一就已是比较好的方案。至于楼主害怕三相总开关40A承受不了每层约36A的电流是不是有点枸人忧天了呢?要知道三相40A等于每条相线都可以承受40A的电流,也等于每相可以承受8.8kW的负荷,除非你的这个开关质量不行。
回复
23楼
老灰兔子 发表于 2014-4-1 21:23 这么小的商铺有必要为每层提供三相电源吗?商家(租户)能为这么小的商铺采用三相空调吗?作为一般的商铺用 …别太过激。另外假设你说的有道理,也要把楼主内容看准了在回答。比方楼层开关和总开关容量计算结果,你看清了吗?
回复
24楼
xudianqi 发表于 2014-4-2 07:45 别太过激。另外假设你说的有道理,也要把楼主内容看准了在回答。比方楼层开关和总开关容量计算结果,你看 …朋友你搞错了,商铺我们做设计的在江苏这边,按照省标是100W~150W每平米考虑的,按照用电指标应该和计算负荷乘以需要系数差不多的。所以这个也是校验你需要系数是否取小或者取大的依据。
回复
25楼
xudianqi 发表于 2014-4-1 14:35 两种方案都可以,第二种好些,前面也有人叙及。另商场可能有三相设备(或卖),空调也可能用三相的。至于第 …小商铺,如果是两层呢
回复
26楼
第一种方案可以在设计中多考虑开关的选择,而第二种方案感觉有点多余了,毕竟是个小商场,而且造价和负荷分配上要比第一种方案要考虑的多
回复
27楼
第一种方案可以在设计中多考虑开关的选择,而第二种方案感觉有点多余了,毕竟是个小商场,而且造价和负荷分配上要比第一种方案要考虑的多
回复
28楼
ccc___ 发表于 2014-4-1 11:09 考考朋友,你自己认为会怎么样?我认为会使三相开关跳动
回复
29楼
zhangyilei06 发表于 2014-4-2 09:22 我认为会使三相开关跳动开关跳了,推上去就可以,再跳再推!不让跳吗?就换个大一点的!线路发热严重就麻烦了!!!
回复
30楼
本帖最后由 wkoo000 于 2014-4-2 10:45 编辑
就这么点负荷,要考虑三相平衡吗?再说了,每层的计量表肯定是单相的
回复
31楼
不错的资料,感谢分享
回复