现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊
现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊
12楼
98m 还是分区吧
回复
13楼
扬程放大 装变屏器最好
回复
14楼
33米即可,勿再大,再大流量不保。
回复
15楼
zhangwenbin2046 发表于 2014-4-7 13:33 学习!!学习了!!灌水帖连发,复制就可以了。你这算多、快、好、省
回复
16楼
宝贝佳林 发表于 2014-4-1 20:53 很精简的回答 希望对楼主有帮助请教 补水应该是水泵吸入端 膨胀水箱或者定压罐 但是这个补水压力是怎么确定的???
回复
17楼
保证最高点有一定的水压,这时水泵吸入端的静压力就是补水压力。
回复
18楼
学习中!!!农历!!!
回复
19楼
农民 发表于 2014-4-8 19:53 灌水帖连发,复制就可以了。你这算多、快、好、省谢谢!!知道!!!
回复
20楼
知道了!!!!学习中!!!
回复
21楼
还是分区较好吧
回复