冷冻水泵扬程啊?
wpl0111
wpl0111 Lv.3
2014年03月31日 16:50:29
来自于中央空调
只看楼主

现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊

现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊
免费打赏
ljh123777
2014年04月08日 10:00:41
12楼
98m 还是分区吧
回复
zhanren1111
2014年04月08日 16:10:39
13楼
扬程放大 装变屏器最好
回复
浩叔聊机电
2014年04月08日 19:14:15
14楼
33米即可,勿再大,再大流量不保。
回复
农民
2014年04月08日 19:53:16
15楼
zhangwenbin2046 发表于 2014-4-7 13:33 学习!!学习了!!灌水帖连发,复制就可以了。你这算多、快、好、省
回复
underoath1
2014年04月08日 22:53:42
16楼
宝贝佳林 发表于 2014-4-1 20:53 很精简的回答 希望对楼主有帮助请教 补水应该是水泵吸入端 膨胀水箱或者定压罐 但是这个补水压力是怎么确定的???
回复
shandian2298
2014年04月08日 23:05:48
17楼
保证最高点有一定的水压,这时水泵吸入端的静压力就是补水压力。
回复
一名工人588
2014年04月11日 13:45:08
18楼
学习中!!!农历!!!
回复
一名工人588
2014年04月11日 13:46:14
19楼
农民 发表于 2014-4-8 19:53 灌水帖连发,复制就可以了。你这算多、快、好、省谢谢!!知道!!!
回复
一名工人588
2014年04月11日 13:46:43
20楼
知道了!!!!学习中!!!
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月12日 10:05:02
21楼
还是分区较好吧
回复