冷冻水泵扬程啊?
wpl0111
wpl0111 Lv.3
2014年03月31日 16:50:29
来自于中央空调
只看楼主

现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊

现在做一个项目,地上98.7米,主机水泵在地下二层-8.4米;现在不想分高低区了使用1.6Mp设备,那么冷冻水泵的扬程该选多少米扬程的啊选38米的还是44米的啊。想用38米扬程的但是又怕不够,谁做过实际的项目啊 参考一下啊
免费打赏
shuaifengqi1975
2014年03月31日 21:20:01
2楼
确定补水压力,保证最高点表压,扬程只要克服制冷机机组阻力和最不利管路阻力就行,估计28-32米就够了。
回复
zhaoshansi1985
2014年03月31日 21:31:47
3楼
这样东西啊 你和甲方谈好 留一定的 富裕杨程 同时加个 变频器调节就好了
回复
宝贝佳林
2014年04月01日 20:53:20
4楼
shuaifengqi1975 发表于 2014-3-31 21:20 确定补水压力,保证最高点表压,扬程只要克服制冷机机组阻力和最不利管路阻力就行,估计28-32米就够了。很精简的回答 希望对楼主有帮助
回复
l13951858124
2014年04月02日 12:04:31
5楼
和高度没有直接关系,水泵扬程主要还是看系统最不利管路的阻力
回复
wpl0111
2014年04月02日 17:12:05
6楼
“确定补水压力,保证最高点表压”没看明白是什么意思?高度高了管路不就长了吗 最不利环路管道阻力相应就增加了吗 ?
回复
wtwdwr123
2014年04月02日 20:14:45
7楼
这个一定要保证富裕就行;饿
回复
农民
2014年04月05日 01:02:03
8楼
挺险的,98.4米不分区啊?这个会有比较大的问题!建议还是分区好!
回复
一名工人588
2014年04月07日 13:31:08
9楼
学习态度!!!!积极回帖!赚土木币!
回复
一名工人588
2014年04月07日 13:32:59
10楼
学习!!学习!!!!学习!!!
回复
一名工人588
2014年04月07日 13:33:58
11楼
学习!!学习了!!
回复

相关推荐

APP内打开