改造项目的临时电源是取自哪里
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2014年03月31日 09:06:38
只看楼主

一般改造项目的临时电源是取自哪里的?比方说变电站内换主变压器,换架空线之类的?

一般改造项目的临时电源是取自哪里的?比方说变电站内换主变压器,换架空线之类的?
免费打赏
jk2002yqm
2014年03月31日 10:32:45
2楼
一般来说,变电站改造的时候,站用电不会停,可以直接用;若是停电改造,就只能从周围的民用电接入了;如果是特别极端的情况,全站停电,周围又没有其他电源,就只能采用柴油发电机了。所以一般在改造之前,停电方案是重点,业主不会让停很久的,他们有指标考核的
回复
掌中兲坣
2014年03月31日 12:04:29
3楼
要是规模大的变电站的换主变的话,负荷基本上都集中在一个变压器上,变电站的设备更换,基本上只涉及到相应间隔的停电,对出线供电影响不大.
回复
只是两袖清风
2014年03月31日 12:39:44
4楼
看是变压器在原有变压器位置上增容变压器,还是原有的变,加一台变压器了。如果是原有那台不用了,那就要停电进行改造,加一台变压器就不用停电
回复
dtjcccm
2014年04月01日 12:22:04
5楼
我做的这个工程是两台主变中其中一台换主变扩容的,可以考虑转移负荷吧?
回复
song237358304
2014年04月01日 15:11:08
6楼
自备发电机
回复
lingxuct
2014年04月02日 08:37:16
7楼
讨论问题需要有实际事实,架大空的讨论会有很多答案。

变电站更新设备,第一考虑的是系统在改造中如何运行,站内无电是小事,你原供电区域停电是大事!

施工用电才一点点,上万KW的区域用电如何供电是大事,总不能因变电站设备更新,让几十家小厂停工半月吧?
回复

相关推荐