电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?
gzbxdesign
gzbxdesign Lv.3
2014年03月29日 17:51:11
只看楼主

电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?

电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内
预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?
免费打赏
dianqipanli
2014年03月30日 04:58:33
2楼
借鉴一下《怎样当好资料员》中相应内容:
4.电气安装工程的隐检记录的内容和要求是什么?
(1)暗配管路:包括埋地、墙内。板孔内、密封桥架内、板缝内及混凝土内等。
...............................................................。
(2)不能进人的吊顶内管路敷设

如此看来,封盖的桥架内电缆敷设应是暗敷;桥架在不能进人的吊顶内也是暗敷。
电井可以进人维护、检查,应该为明敷吧?
回复
云飘飘
2014年03月30日 06:43:57
3楼
这些情况都属于明敷。暗敷是指在墙内或地内
回复
jianzhudianqi
2014年03月31日 06:49:39
4楼
支持板凳!!!
回复
lznybzw
2014年03月31日 09:24:56
5楼
这个可以找到依据的,JGJ242- 2011住宅建筑电气设计规范第6.4.3款条文说明很明确: 明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。
回复
amali167
2014年03月31日 10:31:11
6楼
个人同意楼上。
回复
花山石
2014年04月01日 10:01:38
7楼
同意5楼的。
回复
mmtete88
2014年04月01日 11:21:41
8楼
明显是明 孩子
回复
electricity
2014年04月01日 12:33:01
9楼
明,就是暴露在空气中
回复
椰紫
2016年10月18日 16:18:18
10楼
同意地下室的意见
回复
古木叶
2016年10月19日 09:54:30
11楼
电缆沿桥架敷设属于电缆的支持与固定。
参见GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》第6.1.1条:“电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架或吊绳等支持与固定。”