电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?
电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内
预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?
2楼
借鉴一下《怎样当好资料员》中相应内容:
4.电气安装工程的隐检记录的内容和要求是什么?
(1)暗配管路:包括埋地、墙内。板孔内、密封桥架内、板缝内及混凝土内等。
...............................................................。
(2)不能进人的吊顶内管路敷设
如此看来,封盖的桥架内电缆敷设应是暗敷;桥架在不能进人的吊顶内也是暗敷。
电井可以进人维护、检查,应该为明敷吧?
回复
3楼
这些情况都属于明敷。暗敷是指在墙内或地内
回复
4楼
支持板凳!!!
回复
5楼
这个可以找到依据的,JGJ242- 2011住宅建筑电气设计规范第6.4.3款条文说明很明确: 明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。
回复
6楼
个人同意楼上。
回复
7楼
同意5楼的。
回复
8楼
明显是明 孩子
回复
9楼
明,就是暴露在空气中
回复
10楼
同意地下室的意见
回复
11楼
电缆沿桥架敷设属于电缆的支持与固定。
参见GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》第6.1.1条:“电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架或吊绳等支持与固定。”
回复