2楼
有可能,铜接上去刚开始可能不会有问题,但因为拉力,套管受力不均,加上振动,就可能会出现此种问题
回复
3楼
图中铜排与变压器是“硬连接”,而变压器低压套管密封是靠橡胶O形圈的,低压套管受力平衡是极其难做到的(水平高的师傅可以做到),但看了图中母排的结构,肯定会受拉力(母排给变压器低压套管连接中没有“自由度”),所以会渗漏。
建议在变压器低压套管上加“软连接”。
回复
4楼
路过看看。
回复
5楼
二楼说的对加软连带,铜母排有硬力和温度变化伸缩。
回复
6楼
油变套管连接一定要软连接
回复
7楼
链接部位一定要密封好。
回复
8楼
变压器工作时还会有震动产生用软连接可留有余量缓解震动和应力。
回复
9楼
铜排与套管是硬联结,而且是90度直角弯。应力变化引起了漏油。(就是双45度也比90度好一些)
回复
10楼
B相母排未居中,使桩头受里不均
回复
11楼
铜排的热胀冷缩,使套管受力。
回复