公司一个景观工程,水池总容量大概2500立方,池底面积约1000平方。自建成投入使用发现漏水严重,每天大约要漏200方左右。池底是大约80-100MM厚混凝土(没布钢筋但放了一层铁丝网),池壁结构有一部分砖砌、一部分砌的石头还有一部分是浇的混凝土。现在发现水池漏水主要问题是水池底和水池壁之间有裂缝,另池底也有几条裂缝,现在已开始把水池底和池壁交接处凿开了,想请问各位大侠这种情况怎样修补最有效?
在线等救援,现在把周边都凿开了,但是要怎么补回去才能不漏水没有很好的施工方案,坛子里高手云集,求指点
回复
5楼
接头裂缝处如果不是太宽,试下打结构胶吧,景观工程应该影响不大,池底的裂缝建议注浆。
回复
6楼
lxh19710509 发表于 2014-3-28 09:43 在线等救援,现在把周边都凿开了,但是要怎么补回去才能不漏水没有很好的施工方案,坛子里高手云集,求指点水池面积很大,建议处理时将底板与池壁分开,采用柔性连接,分缝处加止水。
回复
7楼
谢谢斑竹,柔性连接怎么弄?分缝处加止水是加什么呢?橡胶密封条或止水钢板?求详解
回复
8楼
塑性混凝土可以吧
回复
9楼
本帖最后由 lhs5182008 于 2014-3-28 14:27 编辑
修补最有效办法:池底几条裂缝,方法可以采用开裂处凿开至底部,底部采用灌缝浆或防水胶(柔性防水密封胶),面部采用堵缝专用的砂浆(堵漏灵或堵漏王效果最好)。另一种是高压灌缝(环氧树脂)。
水池底和池壁交接处,先凿开后(用电锤打深槽至水池底下100厚最好,可以加膨胀 止水条),采用膨胀水泥制作的细石混凝土封底,混凝土与砖墙交接用钢丝网满挂,表面用防水砂浆粉刷,用水泥基防水涂料做防水层,贴砖面的缝全部用防水胶补一次。
回复
10楼
谢谢楼上同行的指点,想问下膨胀止水条是什么材质的?我本人是安装专业的,对这个还真不清楚。
回复
11楼
裂缝处高压注浆,池底大面积加固(水玻璃)。
回复