PKPM边缘构件配筋问题??
筑砼者
筑砼者 Lv.13
2014年03月28日 08:54:25
只看楼主

请问中间NO.47配筋率怎么是0.7%两面都是构造配筋???二级 非底部加强区 构造边缘构件 墙厚200.pkpm如何计算的??

ddd.jpg ddd3.jpg
请问中间NO.47配筋率怎么是0.7%两面都是构造配筋???二级 非底部加强区 构造边缘构件 墙厚200.pkpm如何计算的??

ddd.jpg


ddd3.jpg

免费打赏
dcdg110
2014年04月11日 15:10:55
12楼
你应该是在SATWE前期参数时对构造边缘构件点取了 按高规7.2.16-4条从严控制。高规规定二级为0.6%,从严以后为0.6%+0.1%。一般普通剪力墙结构不按从严控制。纵筋还应按实际受力计算与构造要求取大值。
回复
筑砼者
2014年04月14日 08:13:03
13楼
dcdg110 发表于 2014-4-11 15:10 你应该是在SATWE前期参数时对构造边缘构件点取了 按高规7.2.16-4条从严控制。高规规定二级为0.6%,从严以后 …这个我改过了,况我不附合这一条的要求啊!
回复
scm2014
2014年04月14日 19:05:58
14楼
还希望更多的大师出来更多的解释
回复
筑砼者
2014年04月16日 08:20:49
15楼
同求!!!
回复
筑砼者
2014年04月17日 13:13:37
16楼
顶贴,求大侠出手!
回复
回到原点
2014年11月06日 15:10:42
17楼
筑砼者 发表于 2014-4-10 07:57 其中的0.7%是如何计算出来。1120/160000=0.7%,
回复
gs_shine
2014年11月11日 15:21:11
18楼
求详解,请各位大侠支着
回复
筑砼者
2014年11月12日 11:01:51
19楼
回到原点 发表于 2014-11-6 15:10 1120/160000=0.7%,1120是如何得来的。。。有点不明白
回复
筑砼者
2014年11月12日 11:02:49
20楼
1120如何构造选取
回复

相关推荐