2010防雷规范中防雷引下线的疑惑
tozhenliang
2014年03月27日 17:11:27
只看楼主

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-4 16:19 编辑 4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定: 1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接: 1)建筑物金属体。 2)金属装置。 3)建筑物内系统。 4)进出建筑物的金属管线。 2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-4 16:19 编辑

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。

请问第二条怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等电位,又需要隔离,这样会矛盾吗? 这个隔离距离应该为多少?
免费打赏
开心老爸
2014年03月27日 17:58:03
2楼
地下室处是接地基础也就是接地体的部位。
隔离室外部防雷接闪部位。
回复
dianqipanli
2014年03月28日 05:11:13
3楼
理解错误,本条是指4.1.2条,楼主的第二条应该是第二款,所以除了本条第一款那四项与防雷装置做了防雷等电位连接的;第二款提出的外部防雷装置与建筑物..............应满足间隔、距离要求。
回复
云飘飘
2014年03月28日 06:41:41
4楼
只需要满足两个条款中的一条就可以了
回复
mr_chen188
2014年03月28日 23:58:15
5楼
...................
回复
snowrock586
2014年03月30日 15:56:13
6楼
一个说内部,另外一个是外部,不矛盾
回复
tozhenliang
2014年04月04日 16:24:58
7楼
snowrock586 发表于 2014-3-30 15:56 一个说内部,另外一个是外部,不矛盾你说的外部防雷应该是接闪器,引下线之类的吧,但在一个框架结构的建筑物里面,利用柱内钢筋作为引下线,应该是跟建筑内部的钢筋连接在一起的, 但问题是,防雷引下线要跟其他的接地干线(强电,弱电,电梯,等电位等接地干线)是要接在一起还是要严格分开呢?
回复
tozhenliang
2014年04月04日 16:31:43
8楼
云飘飘 发表于 2014-3-28 06:41 只需要满足两个条款中的一条就可以了怎样才能满足,利用柱内钢筋作为防雷引下线,防雷引下线要跟其他的接地干线(强电,弱电,电梯,等电位等接地干线)是要接在一起还是要严格分开呢?
回复
qsy0
2014年04月06日 01:54:38
9楼
接地极共用,接地连接线分开。
回复
qq_1429003499229
2015年04月16日 09:37:49
10楼
学习了!!!
回复
qq_1423529138570
2015年04月16日 09:49:17
11楼
隔离的有效距离是能避免雷电闪击
回复