从低位贮水池抽水,变频直供建筑物用水,水泵流量怎么算?
hjjsemail
hjjsemail Lv.7
2014年03月27日 15:53:39
只看楼主

如题。是按秒流量计算还是按高日高时算水泵流量?知道的说一下,并注明出自规范哪一条。

如题。是按秒流量计算还是按高日高时算水泵流量?知道的说一下,并注明出自规范哪一条。
免费打赏
上海彭老师
2014年03月28日 14:51:14
2楼
水泵直接供水建筑物,则水泵的力量应该和建筑物给水系统的最大设计流量(即设计秒流量)一致,因此水泵流量为设计秒流量。
详见建水规第45页地3.8.4条。
回复
hjjsemail
2014年03月29日 23:55:46
3楼
谢谢彭老师的解答。我知道这一条,就是不太理解“最大设计流量”,我一直以为是“高日高时流量”。我也是看了3.8.4的条文说明:本 次 局 部 修 订 将“设 计 秒 流量”改 成“最 大 设 计 流 量” ,才这样认为。看了老师的解答,我再细读了条文说明,觉得“最大设计流量”在小区规模大时就是“高日高时流量”,在规模小时,比如建筑物,就用“设计秒流量”。不知我这样理解对吗?万望老师再复一帖。
回复
xiaorenqiu
2014年08月14日 10:10:05
4楼
就是要分情况处理了
回复
hd33
2014年10月07日 11:26:50
5楼
在小区规模大时就是“高日高时流量”,在规模小时,比如建筑物,就用“设计秒流量”。对
回复

相关推荐