2010防雷规范4.1.2条疑惑
tozhenliang
2014年03月27日 13:23:07
来自于防雷减灾
只看楼主

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线。2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。请问第二条怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等电位,又需要隔离,这样会矛盾吗? 这个隔离距离应该为多少?

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。

请问第二条怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等电位,又需要隔离,这样会矛盾吗? 这个隔离距离应该为多少?
免费打赏
tozhenliang
2014年03月27日 17:09:16
2楼
有人帮帮我吗
回复
云飘飘
2014年03月31日 06:47:44
3楼
这两款只需要满足一款就行了
回复
supersongyang
2014年08月08日 08:52:30
4楼
间隔距离:
一类的:独立防直击雷的接地装置与防闪电感应接地装置之间的间隔距离应符合GB50057-2010第4.2.1条第5款的规定:独立接闪杆和架空接闪线或网的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离,应按下列公式计算,且不得小于3m。
1)地上部分:当hx<5Ri 时,Sa1 ≥0.4 (Ri+0.1hx)
当hx ≥5Ri 时,Sa1 ≥0.1 (Ri+hx)
2)地下部分:Se1 ≥0.4Ri

二三类的:
在金属框架的建筑物中,或钢筋连接电气贯通的钢筋混凝土框架结构的建筑物中的金属物或线路与引下线之间无距离要求。其他情况应满足Sa 3≥0.06kclx(二类),Sa 3≥0.04kclx(三类),当不满足要求时,金属物应与引下线直接相连,带电线路应通过电涌保护器与引下线相连。

回复
jianzhudianqic
2014年09月17日 08:02:20
5楼
非常感谢 学习学习
回复
yingying20
2014年09月21日 16:04:02
6楼
能连接的,连在一起,不连接的,间距防止雷电流感应放电.
回复

相关推荐

APP内打开