地下室底板或者地下室顶板 预埋的的镀锌钢管厚度规范如何?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年03月27日 10:46:24
只看楼主

JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管管壁厚度不小于2.0mm镀锌钢管前提条件1:明敷于潮湿场所(什么地方属于潮湿场所)2:埋地敷设的定义是什么,每层的楼板暗敷算“地”?管壁厚度不小于1.5mm镀锌钢管前提条件明敷或暗敷于干燥场所的镀锌钢管(干燥场所又指什么地方)

JGJ16-2008民用建筑电气设计规范
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管

管壁厚度不小于2.0mm镀锌钢管前提条件
1:明敷于潮湿场所(什么地方属于潮湿场所)
2:埋地敷设的定义是什么,每层的楼板暗敷算“地”?


管壁厚度不小于1.5mm镀锌钢管前提条件
明敷或暗敷于干燥场所的镀锌钢管(干燥场所又指什么地方)
免费打赏
王丰
2014年03月27日 10:51:01
2楼
1、埋在墙体内的管也算暗铺
2、潮湿环境大家应该都有印象和判断能力的,湿度常年大于70%的环境肯定潮湿
回复
abc088326
2014年04月01日 21:01:18
3楼
每层的楼板暗敷算地面FC
回复

相关推荐