楼板后浇带补救请教
osdz
osdz Lv.2
2007年09月27日 11:53:24
只看楼主

由于施工队粗心大意,原予留后浇带位置施工时也一同浇筑砼(后浇带长约5米,宽1米),请求教补救方法。万分感激!

由于施工队粗心大意,原予留后浇带位置施工时也一同浇筑砼(后浇带长约5米,宽1米),请求教补救方法。万分感激!
免费打赏
二锅兄
2007年09月27日 13:32:54
2楼
如果原先做后浇带的地方一侧还没施工的话,
我觉得将后浇带得位置挪少许几米是没有问题的。
如果全部施工完的后,那却是比较麻烦了。
因为后浇带主要是为了混凝土水化完成,
水化热散尽时混凝土收缩而设置的,不设的话会出现裂缝。
回复
osdz
2007年09月27日 20:42:08
3楼


谢谢1已全部施工完,麻烦了!晕!
请教该如何处理?
回复
osdz
2007年10月15日 20:12:06
4楼
看来大家都没有碰到这类事故,不知道该如何处理.我晕!
回复
liuaihua98
2007年10月16日 07:16:32
5楼
在原先做后浇带的地方,把其混凝土打掉就行,当然要保留钢筋,我们这边的工程都是这样的
回复
王兰国
2007年10月16日 19:07:40
6楼
5楼的建议当然可以,不过如果单元长度不是很大的话,少设一道后浇带问题也不大,根据具体工程具体分析,要求也不一样
回复
lisaxuan2007
2007年10月17日 11:34:30
7楼
看结构长度多少?如果超过40米不多,则可以不处理,如果长度较大,则赶紧做好混凝土的养护工作,密切观察。