在这问一个关于延时自闭式冲洗阀在水力计算时问题
l306833992
l306833992 Lv.7
2014年03月26日 15:04:51
只看楼主

最近在水力计算时发现一个问题 就是办公楼或是酒店 公用卫生间会用的延时自闭式冲洗阀 表格里写的给水当量是6.00 后面水力计算的公式有提到了说有延时自闭式冲洗阀的管段 给水当量以0.5计,结果附加1.10l/s, 我现在就不明白了 大家都是怎么算的 1、生活给水设计秒流量计算式 q=0.2α√Ng 计算这个公式应该用哪个呢2、管段水力计算时又用那个呢3、如果是0.5 计算结果再附加,那这个当量6又有什么用呢

最近在水力计算时发现一个问题 就是办公楼或是酒店 公用卫生间会用的延时自闭式冲洗阀 表格里写的给水当量是6.00 后面水力计算的公式有提到了说有延时自闭式冲洗阀的管段 给水当量以0.5计,结果附加1.10l/s, 我现在就不明白了 大家都是怎么算的
1、生活给水设计秒流量计算式 q=0.2α√Ng 计算这个公式应该用哪个呢
2、管段水力计算时又用那个呢
3、如果是0.5 计算结果再附加,那这个当量6又有什么用呢
免费打赏
王农勤
2014年03月26日 16:15:06
2楼
生活给水设计秒流量计算式 q=0.2α√Ng,首先,计算管段总的N(总给水当量数),此时,延时自闭式冲洗阀的管段 给水当量取值为0.5,然后,根据建筑物类别确定α,后,根据公式 q=0.2α√Ng,计算出q,该值附加规范上要求的附加值后,即为该管段上的给水设计秒流量。
回复
l306833992
2014年03月26日 16:33:35
3楼
我问的问题1 意思是求服务此区供水水泵的设计秒流量 问题2 就是分段计算每一管段管径时候
回复
lsbfhqbl
2014年03月27日 10:54:25
4楼
对于前两个问题,有两种情况。
根据GB50015-3.6.1:
第一种情况, 你的酒店或办公楼的服务人数,大于表3.6.1的规定。
你的第一个问题——水泵的设计秒流量,需要根据服务人数和给水定额来求最大时用水量,水泵流量按最大时用水量来选择。
第二个问题——每一管段管径的计算,沙发的那位讲得很清楚,计算的方法就是那样的。
第二种情况,服务人数小于表3.6.1的规定。
第一个问题,按沙发的那位所述方法计算,得出的秒流量作为水泵的额定流量。
第二个问题,计算方法同第一个问题。
回复
lsbfhqbl
2014年03月27日 11:00:34
5楼
当量6的作用?
自闭式冲洗阀出水时,流量就是1.2L/S,也就是6个给水当量,所以当量为6,是事实。另外,排水计算时,自闭式冲洗阀排水当量是3.6,也是1.2L/S。
回复
lsbfhqbl
2014年03月27日 11:13:59
6楼
至于为什么计算的时候,自闭式冲洗阀当量取0.5,再加1.2L/S,
个人的理解是:q=0.2α√Ng,实际上是经验公式,是根据实验数据总结出来的公式。在大多数情况下,按此式计算得出的结果,基本能符合实际情况。但是既然是总结得出的公式,就可能覆盖不了所有的情况。
看看表3.1.14卫生器具的额定当量,我们发现,自闭式冲洗阀的当量6,其他的都集中在0.5到1之间,所以我们可以说,当量6,是一个离散的数据,偏离于大多数数据之外。
所以,公式q=0.2α√Ng,是根据自闭式冲洗阀之外的器具,得来的。为了让公式也适用于自闭式冲洗阀,才取折算当量0.5,再加1.2L/S。
回复
lsbfhqbl
2014年03月31日 09:47:16
7楼
觉得没道理?
回复
l306833992
2014年03月31日 10:25:09
8楼
lsbfhqbl 发表于 2014-3-31 09:47 觉得没道理?那再简单点 我算水泵设计秒流量时用哪个
回复
lsbfhqbl
2014年03月31日 11:18:45
9楼
l306833992 发表于 2014-3-31 10:25 那再简单点 我算水泵设计秒流量时用哪个我真心要操了,地板说得很明白了。我回复得那么用心,仔细看下是起码的尊重吧。虽然我是看在悬赏的面子上。。。
回复
yibanye
2016年02月18日 10:35:44
10楼
l306833992 发表于 2014-3-31 10:25 那再简单点 我算水泵设计秒流量时用哪个计算水泵秒流量的时候直接用0.5的当量计算,最后在计算的总流量上加1.2L/S ,就是泵的设计秒流量。
回复
安穆明weibo
2016年02月23日 09:15:52
11楼
自闭式冲洗阀,按照0.5来选择,附加1.2L/s。但是这样计算的管径一般应该为DN40,实际上厂商出产的产品接口规格就是DN25,所以平常直接按照 DN 25来选择。条3.1.14有个连接公称管径(mm)

1.你说的这个公式用于用水分散性的建筑,按照规范3.6.5来选择就行啊。
2.水力计算,不同建筑按照相应公式求出设计秒流量,然后通过海曾-威廉、舍维列夫公式等,或者直接查阅《给水排水设计手册》(第一册)里的沿程损失。接着可以按照规范3.6.11(或者措施里相关数据)计算局部损失。
3.当量6只是为了折算需要。
回复

相关推荐

APP内打开