请教一下通风方面的问题,非常感谢!
dgpqll
dgpqll Lv.3
2014年03月26日 13:43:51
来自于通风排烟
只看楼主

通风方面知识非常有限,特来请教下大家!地下室该位置显示的是送风井,旁边是送风机房,平面图上该位置面四面砖墙封死。具体见图一层该位置显示是PF(排风),三面砖墙封死,一面设有百叶窗。具体见图我的问题是地下室四面砖墙堵死,如何送风?地下室砖墙是否要留洞?非常感谢!!地下室建筑平面图一层平面图

通风方面知识非常有限,特来请教下大家!

地下室该位置显示的是送风井,旁边是送风机房,平面图上该位置面四面砖墙封死。具体见图
一层该位置显示是PF(排风),三面砖墙封死,一面设有百叶窗。具体见图

我的问题是地下室四面砖墙堵死,如何送风?地下室砖墙是否要留洞?
非常感谢!!
地下室建筑平面图
1.jpg

一层平面图
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
chinazfb
2014年03月26日 15:52:09
2楼
上海质富环保科技有限公司,有专业的风管车间生产通风风管,有经验丰富的安装团队,欢迎来电洽谈!电话:5994久870或QQ:2324七35120
回复
crazysnial
2014年03月27日 21:37:33
3楼
会接送风机的,这个洞我们一般还没给建筑专业提过,安装的时候施工单位敲掉砖墙安装风机后再砌上
回复
农民
2014年04月03日 13:26:28
4楼
1。这个井是风机房的室外取风井,在地下室风井房内应该留洞。按照设计深度要求,这个洞口是要标出来的,建好了再拆掉不应该是技术人员的用语,浪费材料不说,人工、垃圾外运、洞口边缘修复都是问题。
2。个人看来,这个设计也有不妥之处,风机房进风井与楼梯送风井贴临,不知道机房内怎么布置阿?风管来个烧鸡大窝脖?