三层商店,水做了喷淋,我需要做报警吗
储大少
储大少 Lv.12
2014年03月26日 10:28:18
只看楼主

一层面积1186平米,总面积约3600平米,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1.4条,可以不做火灾自动报警系统。但是商店的面积超过3000平米,水要做喷淋,那我要做报警吗,如果不做报警,水流指示器的信号怎么反馈到消防控制室?

一层面积1186平米,总面积约3600平米,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1.4条,可以不做火灾自动报警系统。但是商店的面积超过3000平米,水要做喷淋,那我要做报警吗,如果不做报警,水流指示器的信号怎么反馈到消防控制室?
免费打赏
储大少
2014年03月26日 12:34:00
2楼
回复
魔术师
2014年03月26日 16:37:14
3楼
水做了喷淋,就属于有联动需要的公建了,应设火灾消防报警系统。个人观点。
回复
aquarius850205
2014年03月26日 16:45:37
4楼
需要。。。
回复
mmtete88
2014年03月26日 17:01:37
5楼
水说官人我要 那你就给吧
回复
注册电气师
2014年03月26日 18:20:48
6楼
不懂,学习学习!!!!!
回复
储大少
2014年03月26日 21:45:48
7楼
mmtete88 发表于 2014-3-26 17:01 水说官人我要 那你就给吧无聊!!!
回复
储大少
2014年03月26日 21:47:07
8楼
魔术师 发表于 2014-3-26 16:37 水做了喷淋,就属于有联动需要的公建了,应设火灾消防报警系统。个人观点。不做可行?我图纸已经出了。
回复
海阔天空0
2014年03月27日 14:08:30
9楼
要做,为什么想不做呢?!
回复
siue_buchx
2014年03月27日 15:33:33
10楼
按规范要求,公共建筑都需要做。
回复
储大少
2014年03月29日 22:56:24
11楼
siue_buchx 发表于 2014-3-27 15:33 按规范要求,公共建筑都需要做。《民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008》第13.1.3.2中“建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”,确实说公共建筑都要设火灾自动报警,但是我认为小公建没必要做