三层商店,水做了喷淋,我需要做报警吗
储大少
储大少 Lv.12
2014年03月26日 10:28:18
只看楼主

一层面积1186平米,总面积约3600平米,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1.4条,可以不做火灾自动报警系统。但是商店的面积超过3000平米,水要做喷淋,那我要做报警吗,如果不做报警,水流指示器的信号怎么反馈到消防控制室?

一层面积1186平米,总面积约3600平米,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1.4条,可以不做火灾自动报警系统。但是商店的面积超过3000平米,水要做喷淋,那我要做报警吗,如果不做报警,水流指示器的信号怎么反馈到消防控制室?
免费打赏
云飘飘
2014年03月30日 06:49:17
12楼
可以不做。压力开关与水流指示器可以直接与水泵控制柜启动与报警装置连接,并把报警信号送到值班室
回复
a5222747
2015年06月04日 10:46:43
13楼
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。


新规范里面这条是不是应该设报警了呢??水专业设置了消火栓和喷淋的,那我们要联动喷淋。就必须设火灾报警吗》?
回复

相关推荐