关于施工时的设备安装高度问题
qcq900815
qcq900815 Lv.3
2014年03月25日 12:24:12
只看楼主

请教大神。。。设备安装高度中的距离地面**米,这个地面是指浇混凝土后的找平面,还是日后装修后的完成面。施工预埋的时候是否要考虑地面填埋的高差,比如安装设备的时候,在施工说明要求的设备安装高度的基础上再预留几公分的地面高差。

请教大神。。。

设备安装高度中的距离地面**米,

这个地面是指浇混凝土后的找平面,还是日后装修后的完成面。

施工预埋的时候是否要考虑地面填埋的高差,

比如安装设备的时候,在施工说明要求的设备安装高度的基础上再预留几公分的地面高差。
免费打赏
云飘飘
2014年03月25日 12:49:04
2楼
一般是指完成后的地面高度
回复
大柿子
2014年03月26日 12:44:01
3楼
图纸上没有的话,设计规范也会有的
回复
lingxuct
2014年03月26日 14:11:12
4楼
距离“地面”高度是指全部完工后的地面,在预埋时找不到基准时,可以找土建专业的问一下。
回复
qcq900815
2014年03月26日 23:05:27
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-26 14:11 距离“地面”高度是指全部完工后的地面,在预埋时找不到基准时,可以找土建专业的问一下。那就是要在安装高度的基础上再预留了?
回复
qcq900815
2014年03月26日 23:06:42
6楼
qiqi198302 发表于 2014-3-26 12:44 图纸上没有的话,设计规范也会有的施工图纸上有,我的意思是在施工的时候是否还要预留几公分。。
回复
qcq900815
2014年03月26日 23:07:33
7楼
云飘飘 发表于 2014-3-25 12:49 一般是指完成后的地面高度在预埋阶段,完成面的高度不知道呀,求经验。
回复
云飘飘
2014年03月27日 06:59:28
8楼
大概在土建地面上加8cM左右。
回复
大柿子
2014年03月27日 10:33:31
9楼
qcq900815 发表于 2014-3-26 23:06 施工图纸上有,我的意思是在施工的时候是否还要预留几公分。。那按照图纸施工,你预留了就会造成和图纸要求不符,甚至会超出规范上的允许偏差,遇到严的监理会要求返工的