底一框,梁的配筋怎么这么怪啊?
jwj_1228
jwj_1228 Lv.3
2007年09月27日 10:53:30
来自于砖混结构
只看楼主

我画了个底框结构,共三层。上部承重墙下的4.2轴距250X400框支梁,计算出来箍筋间距为何很密啊,都是70、80、100的,主筋很小(3B16)!6度列度的。

我画了个底框结构,共三层。上部承重墙下的4.2轴距250X400框支梁,计算出来箍筋间距为何很密啊,都是70、80、100的,主筋很小(3B16)!6度列度的。
免费打赏
mayunjun
2007年09月27日 11:07:32
2楼
底框梁应按墙梁进行计算,否则你计算的箍筋就会很大。
回复
wanglihuiand
2007年09月28日 17:46:10
3楼
墙梁的上部荷载肯定没传下来,否则不能那么小。计算肯定有误
回复
lixn81
2007年10月04日 13:58:35
4楼
计算过程有误,正常程序应该是先计算上部砖混后传至下部框梁。就是说上部墙荷没有传下来,同意楼上意见
回复
wy518
2007年10月04日 20:55:42
5楼
你的截面也太小了,计算肯定不对
回复
afei_pal
2007年10月06日 14:27:12
6楼
底框计算如何做?
回复
luohouqi1316
2007年10月07日 20:55:19
7楼
手算为上策,因为按墙梁手算最准确,又最节约