现浇楼板这样行不,不行该怎么办??(请指点)咋没有理俺呢
qingtww
qingtww Lv.2
2014年03月24日 20:56:51
只看楼主

本帖最后由 qingtww 于 2014-3-27 16:18 编辑 新房子5.4米层高,中间加一个楼板,我找过大的建筑公司,人家说我的工程太小不给做。看他在我们小区做了很多家,才找他的。(自己找了倒的楼板)目前已倒完有半年了。听别人说这样倒不行,心里有点怕,不知道该怎么办了??他们是这样说的,第一面积不太大的话,横竖单层铺钢筋;面积大的话,就要横竖双层铺钢筋。说我的面积差不我15平方米,所以这样横竖单层+周围横竖双层铺钢筋的方法不行的。第二,周围钢筋不可以是双点焊的,要是焊接长度超过钢筋直径的多少倍,我的这种双点焊的方法是不行的。第三是楼梯要横竖双层钢筋。总之就是说整个楼板+楼梯需要全部重新做过。

本帖最后由 qingtww 于 2014-3-27 16:18 编辑

新房子5.4米层高,中间加一个楼板,我找过大的建筑公司,人家说我的工程太小不给做。现在心里很害怕 ,不知道该怎么办,请高人给指点一下。
见图说话吧!下面是楼板的几张图片,
1. 个楼板可以用吗?如果不可以,有没有什么补救的方法。
2.如果就这样装修入住的话,会有什么影响,影响有多大?
PS:1)第一张图和第二张图是两个房间打通准备做主人房的。
2)楼板第一层是植筋,第二层(周围短筋)是点焊连接

主套左边.JPG


主套右边.JPG


小房.JPG


楼梯1.JPG


楼梯3.JPG


楼梯5.JPG


楼梯7.JPG

免费打赏
混混结构
2014年03月25日 15:31:54
12楼
楼主在加固楼板?没看懂
回复
linyinlong
2014年03月25日 16:41:20
13楼
下部筋通长,上部筋边缘部位都要加支座钢筋的,楼板跨度大了要加抗裂钢筋
回复
qingtww
2014年03月25日 16:50:57
14楼
楼板跨度大是指多大?
回复
tmgc3zxh
2014年03月25日 17:08:41
15楼
做好开裂的准备吧;
楼面堆东西不是很重的话,应该短时间也不会出什么问题;
至于楼梯,就不好说了。
回复
ribiriyue
2014年03月25日 19:17:35
16楼
不错,再接再厉,好东西
回复
卜卜
2014年03月25日 19:56:04
17楼
楼板钢筋的点焊是大亮点!
回复
by201312
2014年03月25日 21:23:16
18楼
表明没有看懂
回复
cefreshman
2014年03月25日 22:33:10
19楼
焊接接头应该错位,并同一断面内接头数量不能大于50%,还想问一下这是加固楼板吗?还是要考虑楼板自身的重量,额~~楼板端部钢筋采用点焊链接不可靠,楼板与周围的连接处的上部承受负弯矩,应该要用足够的可靠连接。
回复
我本平凡
2014年03月26日 08:44:58
20楼
已经浇筑过混凝土了,还能砸掉重新做吗
回复
qingtww
2014年03月26日 16:07:31
21楼
我等高人给指条明路。现在的情况该如何处理。拆和不拆只差一个字,住或不住也只差一个字。