关于自喷系统规范8.0.1条的疑问-----旧帖没有找到答案,重新翻出来
andrew520gao
2014年03月21日 12:15:03
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思?



《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思?

免费打赏
andrew520gao
2014年03月21日 12:16:00
2楼
沙发自己坐了
回复
tzn2008
2014年03月21日 15:01:26
3楼
配水管道应该是指支管,一般压力过高,都会有减压阀或者减压孔板。因此不冲突。立管那一块应该是算做输水管道。
回复
andrew520gao
2014年03月21日 17:15:46
4楼
tzn2008 发表于 2014-3-21 15:01 配水管道应该是指支管,一般压力过高,都会有减压阀或者减压孔板。因此不冲突。立管那一块应该是算做输水管 …可是8.0.5 轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 已经说明配水管的压力限制,再说不应大于1.20MPa 不就是有点多余吗?
回复
lesehan
2014年03月21日 20:43:43
5楼
“配水管道”和“配水管”是不一样的,详见GB50084的术语部分。
关于这个问题,我一般是把高区的报警阀设在中间楼层。
回复
may68day
2014年03月23日 09:15:47
6楼
路过,学习了
回复
qq_1395211683758
2014年03月24日 08:46:37
7楼
路过学习了
回复
tzn2008
2014年03月24日 09:06:43
8楼
andrew520gao 发表于 2014-3-21 17:15 可是8.0.5 轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 已经说明配水管的压力限 …这条限制说的是轻危险、中危险,还有一个严重危险级呢。而且规范说的不宜,没有用严禁、不应、不得这种字眼
回复
cysd118
2014年03月24日 14:56:53
9楼
保证报警阀压力不大于1.20MPa
回复
ecit06033110
2014年03月25日 21:13:41
10楼
高层可以放设备间,分层设置
回复
伯大哥
2014年03月28日 15:32:21
11楼
超压就分区供水了。设置减压阀等。