小弟现在做一个房地产项目,想弄两台500KVA的变压器,不知道是不是500KVA的变压器必须要用箱变还是做成台变就行了。有没有要求说315以上的变压器就要用箱变这一说。另外还有一问题想和大家讨论,就是150米高的钢结构大楼用电负荷会有多大,一台315的变压器够不够用,还没听说过河南哪做过150米高的钢结构大楼。
钢结构施工主要用电设备是塔吊和电焊机。电焊机的持续工作时间比较短,长不过1根焊条的时间。多台电焊机同时长时间工作的可能性也比较低。
这种钢结构超高层的施工变压器容量应当比混凝土结构小。电动混凝土泵的容量常用的100kVA,而且连续工作几个小时,对变压器容量要求较高。
回复
13楼
六楼说的很好。
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-3-22 08:19 钢结构施工的用电量会比混凝土结构大好多倍,故建议变压器不要太小,但朋友只说高度,没说面积,施工用电量 …大概建筑面积在6-7万平方米,因为没接触过这么大的钢结构,不知道施工设备用电负荷是不是比常规的大,如塔吊什么的,是不是需要大功率设备。
回复
15楼
onlydia 发表于 2014-3-24 13:32 钢结构施工主要用电设备是塔吊和电焊机。电焊机的持续工作时间比较短,长不过1根焊条的时间。多台电焊机同时 …主要是怕这种超高层钢结构的有些用电设备功率大,特别是塔吊类的需要吊着钢结构上去对焊,吊着钢结构这边再钢筋对焊。
回复
16楼
gytxgzs 发表于 2014-3-24 11:47 施工用电是采用箱变、还是台变或杆上变压器,当地供电局说了算。具体你可咨询当地供电部门。630KVA的变压器需要瓦斯保护什么的,我接受弄箱变,安装高压柜,加保护。可500KVA的没有强制要求弄啊,电业局还要求弄箱变,错好几万呢。非得供电局说的算么。
回复
17楼
tyrle12 发表于 2014-3-21 22:35 一般来说315kVA是户外杆上变最大型号,但是实际现在都是上400kVA的,你施工的画500kVA的可以用落地变,做2个 …非常同意,我也是想用落地变,做个混凝土台子变压器放上去,电缆地埋过来,架杆到变压器。总配电箱直接出电缆入地。土建做个院子把变压器圈里面。无奈供电局要求315以上的要箱变。一个箱变多出来好几万。
回复
18楼
x312163001 发表于 2014-3-24 14:36 大概建筑面积在6-7万平方米,因为没接触过这么大的钢结构,不知道施工设备用电负荷是不是比常规的大,如塔 …塔吊功率不大,只30KW左右,钢结构施工用电主要是电焊机。
回复
19楼
x312163001 发表于 2014-3-24 14:49 非常同意,我也是想用落地变,做个混凝土台子变压器放上去,电缆地埋过来,架杆到变压器。总配电箱直接出 …这个有点强词夺理,看找人说说,一个贵了块10万吧?找人说说花点钱也比多花20万好
回复