室外排水管能否管顶平接?
shanying190
2014年03月20日 16:23:26
只看楼主

本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?

本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑

室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
免费打赏
一生为水
2014年03月20日 21:24:23
2楼
排水管道不都是管顶平接吗?
回复
snowrock586
2014年03月21日 08:48:37
3楼
似乎可以:hug::hug:
回复
huangzhimin
2014年03月21日 09:54:02
4楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
4.3.1(设计规定)不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
4.3.1 (条文说明)规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。
采用管顶平接,可便利施工,但可能增加管道埋深;采用管道内按设计水面平接,可减少埋深,但施工不便,易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。
回复
shanying190
2014年03月21日 10:24:38
5楼
一生为水 发表于 2014-3-20 21:24 排水管道不都是管顶平接吗?笔误,谢谢提醒,改过来了,说的是能否管底平接
回复
danbyby
2014年03月21日 11:45:16
6楼
我认为管径差别不大的两根管,局部由于特殊原因可以管底平接一下,管径差别大,大范围不可以,毕竟是违反规范的
回复
shanying190
2014年03月21日 16:09:46
7楼
danbyby 发表于 2014-3-21 11:45 我认为管径差别不大的两根管,局部由于特殊原因可以管底平接一下,管径差别大,大范围不可以,毕竟是违反规 …哦,是局部的问题
回复
皮皮鲁2011
2014年03月21日 16:31:43
8楼
一般都是管顶平接,你采用管底平接应该也可以,规范是宜不是应。
回复

相关推荐

APP内打开