本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑
室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
2楼
排水管道不都是管顶平接吗?
回复
3楼
似乎可以:hug::hug:
回复
4楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
4.3.1(设计规定)不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
4.3.1 (条文说明)规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。
采用管顶平接,可便利施工,但可能增加管道埋深;采用管道内按设计水面平接,可减少埋深,但施工不便,易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。
回复
5楼
一生为水 发表于 2014-3-20 21:24 排水管道不都是管顶平接吗?笔误,谢谢提醒,改过来了,说的是能否管底平接
回复
6楼
我认为管径差别不大的两根管,局部由于特殊原因可以管底平接一下,管径差别大,大范围不可以,毕竟是违反规范的
回复
7楼
danbyby 发表于 2014-3-21 11:45 我认为管径差别不大的两根管,局部由于特殊原因可以管底平接一下,管径差别大,大范围不可以,毕竟是违反规 …哦,是局部的问题
回复
8楼
一般都是管顶平接,你采用管底平接应该也可以,规范是宜不是应。
回复