生活污水管道该不该设阀门?
tbtbtbb
tbtbtbb Lv.4
2014年03月18日 10:51:14
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》上没有查到相关说明,请问是否应该设置阀门?该设置的话有什么要求?

《建筑给水排水设计规范》上没有查到相关说明,请问是否应该设置阀门?该设置的话有什么要求?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年03月18日 23:44:10
2楼
生活污水系统的介质是含有固体悬浮物的水,一般是重力流,不设阀门。我想象不出有什么阀门能对这种介质实现严密的关闭截断功能
回复
huangzhimin
2014年03月19日 09:06:11
3楼
一、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。
5.5.1 当2台或2台以上水泵合用一根出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。雨水泵的出水管末端宜设防倒流装置,其上方宜考虑设置起吊设施。
二、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
4. 7.3 污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。当2台或2台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
回复
diego-8724
2014年03月19日 14:25:47
4楼
首先题干里的信息不明确,生活污水管道太笼统,没有指向性,建筑的还是市政的??重力流还是压力流??泵前的还是泵后的??所以......没答案
回复
tbtbtbb
2014年03月19日 17:23:05
5楼
diego-8724 发表于 2014-3-19 14:25 首先题干里的信息不明确,生活污水管道太笼统,没有指向性,建筑的还是市政的??重力流还是压力流??泵前 …建筑的、重力流,没设泵