卫生间荷载取值问题
eric_jysdqxxzj
2014年03月17日 17:17:30
只看楼主

带浴缸卫生间荷载取值2.5kn/m2,被提为强条,为4.0,荷载规范上面没有提到4.0,请问这个4.0从何说起?还望各位高手指点

带浴缸卫生间荷载取值2.5kn/m2,被提为强条,为4.0,荷载规范上面没有提到4.0,请问这个4.0从何说起?还望各位高手指点
免费打赏
mooncakes163
2014年03月17日 17:55:49
2楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》 结构中在荷载补充中有一条
设水冲按摩式浴缸的卫生间,均布活荷载标准值为4KN/m2
而且对于有浴缸的卫生间取4是没问题的。2.5肯定是小了
回复
hicat
2014年03月17日 19:11:16
3楼
8-10..........
回复
find1017
2014年03月17日 19:29:59
4楼
4.0是指有浴盆的卫生间
回复
eric_jysdqxxzj
2014年03月18日 09:02:52
6楼
mooncakes163 发表于 2014-3-17 17:55 《全国民用建筑工程设计技术措施》 结构中在荷载补充中有一条设水冲按摩式浴缸的卫生间,均布活荷载标准值 …谢谢,学习了:handshake
回复
klpjurendao
2014年03月18日 11:22:20
7楼
我们一般取附加恒载为8.5,有浴缸的时活荷载取4.0
回复
陈工123
2014年03月19日 09:19:47
8楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》 结构中在荷载补充中有一条
设水冲按摩式浴缸的卫生间,均布活荷载标准值为4.0
回复
zhang19920504
2014年03月19日 10:14:16
9楼
好像很流比的样子 !!进来学习一下了 ;P;P;P;P
回复
zhongcaizhiniao
2014年03月19日 10:35:12
10楼
进来学习一下了
回复
cexlife14
2014年04月07日 02:11:43
11楼
这个论坛水平真差,全国民用建筑工程设计技术措施既不是规范,也不是黑体字,狗屁不通
回复
ze冠
2014年04月07日 07:40:16
12楼
进来学习的
回复

相关推荐