软起动器起动母线及电动机端子电压相对值计算
ydlzyp
ydlzyp Lv.2
2014年03月17日 10:57:38
只看楼主

电动机采用软起动器起动时,母线及电动机端子电压相对值是如何计算的,手册上找不到公式。

电动机采用软起动器起动时,母线及电动机端子电压相对值是如何计算的,手册上找不到公式。
免费打赏
ydlzyp
2014年03月19日 13:19:38
2楼
请高手指点呀!
回复
ydlzyp
2014年03月28日 08:34:22
3楼
可有设计院的高手给指点一下。因负载功率较大(基本上是10KV,2500KW以上),软起距负载距离较远(2000m左右),经常有业主问软起动器能否起动起来的问题,因不会计算,不知如何回答很尴尬。
回复
pawan
2014年03月28日 10:25:41
4楼
这个还需要电网的参数的,看电网的条件咋样!
回复
pawan
2014年03月28日 10:29:31
5楼
我们公司有个电机是8000KW的,采用固态软起,启动都是很困难的,软起柜离电机都不是很远,150M以内不过电网条件不是很好!
回复
ydlzyp
2014年03月28日 11:40:01
6楼
pawan 发表于 2014-3-28 10:25 这个还需要电网的参数的,看电网的条件咋样! 假设电网条件都知道,关键是用什么公式去算?手册上只有直接起动、变压器-电动机组起动、电抗器起动、自耦变压器起动的公式。
回复
ydlzyp
2014年03月28日 11:43:27
7楼
pawan 发表于 2014-3-28 10:29 我们公司有个电机是8000KW的,采用固态软起,启动都是很困难的,软起柜离电机都不是很远,150M以内不过电网 …就是呀,现在业主只要变压器容量不够就要用软起,其实很多情况下不能起动
回复
qq_1395746051675
2014年03月29日 19:51:59
8楼
看你需要什么样子的软启动。
回复

相关推荐

APP内打开