在严寒地区和寒冷地区的直埋管道的最小覆土深度一定要比当地的冻土层厚度大,那么至少比冻土层深度大多少才对呢?求准确答案,带依据最好。考试用。谢谢。
在严寒地区和寒冷地区的直埋管道的最小覆土深度一定要比当地的冻土层厚度大,那么至少比冻土层深度大多少才对呢?求准确答案,带依据最好。考试用。谢谢。
2楼
不知道,我是在南方。一般不考虑冻土
回复
3楼
给水管道覆土厚度不低于土壤冰冻线以下0.15m;
排水管道分干管和生活污水接户管,干管最小埋深不低于0.7m。生活污水管埋深不高于土壤冰冻线以上0.15m,最小不小于0.3m。
具体查,《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
回复
4楼
一、可参见红本《给水排水设计手册 (第03册)城镇给水》第59页/2.5管道敷设/2.5.1管道埋深/2.5.2.1一般要求/表2-20管底在冰冻线以下的距离/有关规定和要求。
二、可参见红本《给水排水设计手册 (第05册)城镇排水》第2~3页/1.2污水管道/1.2.1一般规定/1.2.1.3最小覆土厚度与冰冻层内埋深/有关内容和要求。
三、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
第4.3.2 条规定:小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。
注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。
回复
5楼
3楼解释的很有道理,有规范依据支持
回复
6楼
majianhua0304 发表于 2014-3-16 21:40 给水管道覆土厚度不低于土壤冰冻线以下0.15m;排水管道分干管和生活污水接户管,干管最小埋深不低于0.7m。 …详解…………………………….
回复
7楼
3楼的依据说一下
回复
8楼
一般管顶在冻土层15公分以下。
回复
9楼
学习学习!!!
回复
10楼
楼上解释的很到位
回复
11楼
我们一般按规范选取。。。。。。。。。。。。。
回复