做消防设计的帮忙看看此施工图中的是什么东西,两个烟感之间预埋多了个小东西?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年03月14日 20:15:17
只看楼主

做消防设计的帮忙看看此施工图中的是什么东西,两个烟感之间预埋多了个小东西?

做消防设计的帮忙看看此施工图中的是什么东西,两个烟感之间预埋多了个小东西?
IMG_20140314_153459.jpg

IMG_20140314_153512.jpg

IMG_20140314_153459.jpg


IMG_20140314_153512.jpg

免费打赏
qaz666
2014年03月14日 22:16:46
2楼
人防密闭盒
回复
知乎圆桌
2014年03月14日 23:07:21
3楼


做什么用的,预埋需要用什么设备代表这个。
回复
dianqipanli
2014年03月15日 05:50:18
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-3-15 05:57 编辑

《人民防空地下室设计规范》
7.4.4
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒方式进行防护密闭或密闭处理,保护管外径不得大于25mm。

具体做法可见《人民防空地下室设计规范》图集电气专业05SFD10中的5-3页,弱电线路暗敷设防护、密闭措施。
回复
dianqipanli
2014年03月15日 05:56:17
5楼
:D
回复
我爱喝绿茶
2014年03月15日 08:43:39
6楼
人防密闭肋。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月15日 08:46:18
7楼
打错了,人防密闭勒。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月15日 09:15:39
8楼
7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管