多层建筑底层埋地污水管问题
z10065406
z10065406 Lv.4
2014年03月14日 16:50:24
只看楼主

多层建筑底层埋地污水管长度为40米,只设清扫口是不是不够,是否需要设室内检查井?

多层建筑底层埋地污水管长度为40米,只设清扫口是不是不够,是否需要设室内检查井?
免费打赏
王农勤
2014年03月14日 17:23:27
2楼
室内通常是不能设置检查井的。设置检修清扫口就可以了,当然,注意间距。
回复
马到功成
2014年03月16日 21:57:31
3楼
建筑给排水设计规范上有具体要求,当排水出水管管径为100的清扫口距离室外检查井的对距离为20m。你这都40m了。应该在中间至少在加个清扫口。
回复
z10065406
2014年03月17日 11:54:43
4楼
majianhua0304 发表于 2014-3-16 21:57 建筑给排水设计规范上有具体要求,当排水出水管管径为100的清扫口距离室外检查井的对距离为20m。你这都40m了 …谢谢!:handshake
回复
z10065406
2014年03月17日 11:55:27
5楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-14 17:23 室内通常是不能设置检查井的。设置检修清扫口就可以了,当然,注意间距。谢谢!学习了
回复
lsl7250651
2014年03月18日 08:48:27
6楼
进来学习看看~~~~
回复