低压柜与柜连接问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2014年03月13日 21:51:10
只看楼主

两组低压柜,对面放着,两组有两台柜子要用母线槽连接,如图中的2D4和1D4要连接,2D4如图是GGD出线柜,就是这台柜子铜排要做出顶,方面母线槽连接,是刀开关的排出顶,还是水平主母排做出柜连接呢?

两组低压柜,对面放着,两组有两台柜子要用母线槽连接,如图中的2D4和1D4要连接,2D4如图是GGD出线柜,就是这台柜子铜排要做出顶,方面母线槽连接,是刀开关的排出顶,还是水平主母排做出柜连接呢?

QQ截图20140313194448.png


QQ截图20140313194508.png

免费打赏
wxs801020
2014年03月14日 08:50:56
3楼
398216447 发表于 2014-3-13 22:22 主排连接,桥架铜牌用平铺连接主排是指ABC三相水平排吗
回复
lingxuct
2014年03月14日 10:13:18
4楼
图中没有开关,是主母线连接,一般是做“母线桥”,同柜子一样颜色的壳体,里面敷设铜排。
回复
wxs801020
2014年03月14日 21:26:35
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-14 10:13 图中没有开关,是主母线连接,一般是做“母线桥”,同柜子一样颜色的壳体,里面敷设铜排。2D4柜是一台出线柜,上端是一把刀开关,下面三个塑壳,刀开关的上端头的铜排做出顶连不行吗
回复
lingxuct
2014年03月15日 11:15:23
6楼
wxs801020 发表于 2014-3-14 21:26 2D4柜是一台出线柜,上端是一把刀开关,下面三个塑壳,刀开关的上端头的铜排做出顶连不行吗就是在水平主母线上分支出顶连接。