梁下部纵筋要求通长,钢筋接头位置到底留在哪里最合适?
霍峥
霍峥 Lv.5
2014年03月13日 21:27:26
只看楼主

梁下部纵筋要求通长,钢筋接头位置到底留在哪里合适?纵筋是焊接连接1、跨中1/3内肯定不能留置2、梁端剪力较大,又是箍筋加密区,不宜留置问:1、加密区之外至跨中1/3之外的距离一般都比较小,如接头都放置在此,接头率有时不能保证,怎么办? 2、接头可否留置在梁柱节点内?

梁下部纵筋要求通长,钢筋接头位置到底留在哪里合适?纵筋是焊接连接

1、跨中1/3内肯定不能留置
2、梁端剪力较大,又是箍筋加密区,不宜留置

问:1、加密区之外至跨中1/3之外的距离一般都比较小,如接头都放置在此,接头率有时不能保证,怎么办?
2、接头可否留置在梁柱节点内?

免费打赏
无间道
2014年03月14日 06:45:23
2楼
看看规范和标准图集,上面有具体规定。
回复
luohouqi1316
2014年03月14日 07:09:01
3楼
按11G101-1上面的要求啊!
回复
wy18277127392
2014年03月14日 08:44:42
4楼
留在梁柱里头最好
回复
vinson426
2014年03月14日 10:25:00
5楼
11g101-1 P55,注6。如果是机械连接,理论上在梁上的位置接头位置没有要求,不过我一般是要求梁顶不在支座处,梁底不在跨中
回复
设计小兵
2014年03月14日 13:13:59
6楼
留在梁柱节点区内合适
回复
项工
2014年03月14日 14:54:06
7楼
看看规范和标准图集,没有现成的,:)加油
回复
a642425106
2014年03月14日 15:06:57
8楼
看看11G规范就清楚了
回复
cardina
2014年03月14日 18:07:49
9楼
节点内肯定不行,跨中也不行
回复
我本平凡
2014年04月01日 10:46:26
10楼
我们这里一般都是在梁柱节点处的。
当然和监理的要求也有一定的关系
回复