一类高层住宅商业网点是否需喷淋?
hypo1985
hypo1985 Lv.4
2014年03月13日 12:20:29
只看楼主

请教:一类高层住宅下部的商业网点按规范似乎不需做喷淋,江苏商业规范也没找到依据,但要求做了,是不是仅是地方消防的要求啊?自行车库也是,未超500平也做了。仅仅是从严么?

请教:一类高层住宅下部的商业网点按规范似乎不需做喷淋,江苏商业规范也没找到依据,但要求做了,是不是仅是地方消防的要求啊?自行车库也是,未超500平也做了。仅仅是从严么?
免费打赏
cysd118
2014年03月13日 13:47:59
2楼
建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
自行车库可以不做,如果靠近汽车库,还是建议设置。
回复
w-jwei
2014年03月13日 16:35:31
3楼
一类高层住宅下部的非住宅部分,均应设喷淋,当然了江苏水消防有规定了,住宅下部的防火分区小于500的自行车库可不设喷淋。
回复
茶花姑娘。
2014年03月14日 09:34:32
4楼
寻转注册给排水工程师。
电话:18771 9695 77 qq:214985894 熊