雨污合流接管问题
yu408901745
2014年03月12日 20:54:33
只看楼主

现在做一个项目,由于市政路上暂时是合流管道,小区内雨污分流设计,到末端时接到一起。污水是非满流,雨水是满流,最后一个污水井往最后一个雨水井接管,因为标高紧张,我能管顶平接不?

现在做一个项目,由于市政路上暂时是合流管道,小区内雨污分流设计,到末端时接到一起。污水是非满流,雨水是满流,最后一个污水井往最后一个雨水井接管,因为标高紧张,我能管顶平接不?
huangzhimin
2014年03月13日 10:11:13
2楼
1、可参见《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)自2014年1月1日起施行。
第二十条 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人,应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。
在雨水、污水分流地区,不得将污水排入雨水管网。
2、管顶平接不安全,在雨季易出现小区污水管排水不畅,严重时小区污水管会外冒水发生积水危害。
回复
may68day
2014年03月13日 12:24:21
3楼
路过,学习了
回复
jyh060552
2014年03月14日 09:34:24
4楼
我觉得应该可以的!
回复