70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
只看楼主

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。

已用过的维修方法:

1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。

此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!


免费打赏
qinyiwen520
2014年04月27日 16:10:41
112楼
路过,学习学习
回复
mnb87654
2014年05月01日 23:24:59
113楼
分的时候天后宫符合
回复
wltzhch007
2016年05月19日 14:16:28
114楼
也可以用内有树脂涂层的钢管.
回复
qq_1461447308041
2016年05月19日 20:15:16
115楼
最好采用不锈钢水管或镀锌管
回复
ljm-007
2017年11月21日 13:26:08
116楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开