70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
只看楼主

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。

已用过的维修方法:

1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。

此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!


免费打赏
zhfzsj
2014年04月24日 10:30:57
102楼
zhtc12345 发表于 2014-4-22 21:30 要是建设方不愿更换管道,也不要紧的呢,你就等着赚维修费好了,不需要干别的事了,就守着那条管路就行了, …:lol:handshake
回复
zhfzsj
2014年04月24日 10:31:30
103楼
zhujinguo8460 发表于 2014-4-23 16:10 没经验的设计!PPR管临时输送热水还可以,长时间跟本就不行!2.0MP的管道输送70度的热水时,承压能力会下 …嗯谢谢:handshake
回复
zhujinguo8460
2014年04月24日 15:50:09
104楼
zhfzsj 发表于 2014-4-24 10:31 嗯谢谢 不用谢!
回复
sjzsnzhb
2014年04月24日 17:14:57
105楼
水位高差90m,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多,都在水泵房外60米范围内,个人认为水锤的作用力也是破坏性原因之一,当停泵瞬间时,对最底处的管道冲击力最大,考虑上一套水锤消除器吧。
回复
studyer9010
2014年04月25日 09:42:37
106楼
路过学习一下子····
回复
yigaofeng_6113379
2014年04月25日 12:24:45
107楼
我以前做的一条18KM长的温泉水管道,用的是玻璃钢管,直径200的,落差也有70来米,使用情况还好,没有出现大的问题。
PPR管我们以前也考虑过,水温超过70度了,不建议使用。
回复
liaomingcheng
2014年04月26日 15:58:20
108楼
学习了:) 谢谢前辈
回复
guopeiqun
2014年04月26日 19:25:09
109楼
你那水管应该是明敷在山体表面的吧,该埋地应该可以,我们曾经做过温泉度假酒店的引入水管超过3000米也是由山体敷设只不过是有埋地300MM。是PPR--DN100的管。运行压力0.6MPa,一切正常。
回复
liangke80
2014年04月27日 09:17:37
110楼
学习了,不错的资料
回复
风去留涟
2014年04月27日 13:08:46
111楼
好资料 很不错 非常感谢LZ分享:)
回复

相关推荐

APP内打开