70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
只看楼主

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。

已用过的维修方法:

1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。

此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!


免费打赏
tzn2008
2014年03月13日 09:21:30
2楼
你们用的是PPR热水管么?管配件也是热水的么?
回复
云飘飘
2014年03月13日 14:24:22
3楼
最好采用不锈钢水管或镀锌管
回复
zhfzsj
2014年03月13日 16:34:13
4楼
tzn2008 发表于 2014-3-13 09:21 你们用的是PPR热水管么?管配件也是热水的么?是的都是热水管及热水管件。
回复
zhfzsj
2014年03月13日 16:37:46
5楼
云飘飘 发表于 2014-3-13 14:24 最好采用不锈钢水管或镀锌管嗯!好的,谢谢。现在就是与建设方商量更换材料,但需要提出更换材料的依据。
回复
huanghawk
2014年03月14日 09:56:46
6楼
你确定输水压力为2.0MPa,20个压?
以此压力来输水,管件不维修才怪。
回复
hdh6709
2014年03月14日 10:33:48
7楼
建议采用衬塑钢管!!直接更换!远距离输送,地形复杂、首选金属管材!衬塑钢管、不锈钢管
回复
jzh_nc
2014年03月14日 10:34:08
8楼
优质热水型钢塑复合管
回复
wangkequanhuhu
2014年03月14日 12:36:58
9楼
额,有没有温泉水质化验报告?看看有没有腐蚀性
回复
cake_01
2014年03月14日 13:02:30
10楼
若管材确是选用合格的热水PPR管,最有可能就是管线的热膨胀引起的热位移没有设计好,导致管件处松动或是破坏而漏水。
回复
oliver6491520888
2014年03月14日 14:31:04
11楼
来学习,感谢前辈们建议
回复

相关推荐