昨晚做塔吊基础,报混凝土时,所报的塌落度是160到180的,第一车的混凝土还行,可是从第二车的混凝土就开始出现了,石子占了9成,毫无流动性,一看单子,塌落度是70到90的,后来联系了混凝土的公司的总工程师,他的解决办法是往里面只加了水,调和了一下,后几车都是这么干的,捣振的时间的很长,不知会不会出现内部蜂窝等一些大问题,忘了说了混凝土强度是C40的,后期可有什么补救措施?
昨晚做塔吊基础,报混凝土时,所报的塌落度是160到180的,第一车的混凝土还行,可是从第二车的混凝土就开始出现了,石子占了9成,毫无流动性,一看单子,塌落度是70到90的,后来联系了混凝土的公司的总工程师,他的解决办法是往里面只加了水,调和了一下,后几车都是这么干的,捣振的时间的很长,不知会不会出现内部蜂窝等一些大问题,忘了说了混凝土强度是C40的,后期可有什么补救措施?
2楼
你们也是人才,这样的混凝土你们也还要吗, 直接退货啊,石子占9成,他混凝土公司出来的商品都不符合他的配合比,我们凭什么要他的。而且C30以上的混凝土,是不允许加水的,我们以前要是到现场塌落度太小的话,只能加外加剂。
回复
3楼
太不负责了
回复
4楼
楼上说的很对 塔吊基础不容马虎啊
回复
5楼
:):):):):)
回复
6楼
混凝土坍落度小,施工单位的处理方法一般都是加水,但是混凝土站的总工能说出加水这个法子,看来这个混凝土公司有点不靠谱啊……
回复
7楼
混凝土加水,亏你们想的出来。
1、混凝土强度影响因素主要是由水灰比控制的,水灰比越小混凝土强度越高,高标号混凝土都是严格控制用水量,通过外加剂调节混凝土的和易性,加水混凝土强度肯定会降低的。
2、石子占九成,这尼玛还是混凝土吗。没有砂浆的包裹哪来的混凝土。
回复
8楼
青青小草 发表于 2014-3-13 09:22 混凝土加水,亏你们想的出来。1、混凝土强度影响因素主要是由水灰比控制的,水灰比越小混凝土强度越高,高 …不是我们加的,是混凝土公司的工程师,我们问他加了什么,他只说一个水,其他就不知道了
回复
9楼
那搅拌站真的很烂啊
回复
10楼
一个字烂的一塌糊涂
回复
11楼
作为塔吊基础这种大“空隙”结构,塌落度小无所谓的,加强振捣就是了。
回复